变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:

1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);

2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,就是温升不能超过55℃,如果超过、可能是电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。

变压器高温虽然可以运行,要根据变压器等值老化原理和变压器绝缘老化六度原则综合分析,考虑变压器的运行方式。


扩展资料:

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。

原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。

U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。

由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

进而得出:U1/U2=N1/N2。

在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。

进而可得:I1/ I2=N2/N1。

理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。

参考资料来源百度百科-变压器

上海津盛电器设备制造有限公司
2020-06-08 广告
当发现变压器油温过高时,首先应检查变压器的负荷大小,同 时与以往同样负荷时的温度相比较,再检查温度计本身是否失灵,最后检查风冷设备是否正常投入工作。若以上检查均正常,但是油温比以往条件下高,且温升继续加大,则有可能是变压器内部故障。 不同的... 点击进入详情页
本回答由上海津盛电器设备制造有限公司提供
串联谐振武汉赫兹电力
2022-10-18 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

变压器油温最高不能超多少度?最低不能低于多少度?

国家标准(油浸变压器)顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:
1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);
2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。
1、当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;
2、当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;
3、当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;
5、当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;
6、当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;
7、当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。

允许的变压器的最低温度就是变压器油的凝固点,10#变压器油,凝固点不高于-10℃;25#变压器油,凝固点不高于-25℃;45#变压器油,凝固点不高于-45℃。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
推荐于2017-05-17 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50557
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
2012-08-13 · TA获得超过851个赞
知道小有建树答主
回答量:321
采纳率:40%
帮助的人:171万
展开全部
国家标准规定:
开放式:油顶层温升限值:55 K,最高环境温度40度,所以顶层温度不得超过:55+40=95度。
密封式:油顶层温升限值:60K,最高环境温度40度,所以顶层温度不得超过:60+40=100度。
由于变压器的使用寿命由绝缘材料的老化程度决定。引起绝缘老化的因素为温度、氧化和绝缘材料中的水分。其中,温度是决定性的因素。变压器温度的限制取决于绝缘材料的耐热能力。按耐热性能不同,高压电气设备的绝缘可分为、A﹑E、B、F、H、C七个耐热等级。不同种类绝缘材料耐热能力不同,一般油浸式变压器的绝缘等级均属于A级。即线圈的最高热点温度不应超过105度,而绕组的平均温度比油温高10度,变压器的上层油温又要比中、下层油温高。所以监视上层油温不超过95度,实际上相当于监视线圈温度不超过105度。另外,从防止油的劣化过速考虑,油温愈高,油的氧化速度加快,即油的老化愈快。试验证明,当油温增加时,油的氧化速度增加一倍。因此,上层油温规定了一般和最高两个数值。

油温最低时不能让油凝固,也就是油的融点。