首先应该执行GB 50041—2008《锅炉房设计规范》的规定。《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条。
  15.3.2条:锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。
  15.3.7条:设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:
  1 锅炉房设置在首层时,……对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次;
  2 锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于6次,事故换气次数每小时不应少于12次;
  3 锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次;
  4 送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量。
  注:换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量。