1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。
装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接地制式应与电源系统相符。
1、不能用自来水管作为接地线这里说的事一种错误的做法,而这种做法通常发生在一部分老小区。
2、浴室应采用等电位联结人们在日常生活在还有一个误区,那就是在安全电压下,人不会被电击。浴室环境潮湿,人即使触及50V以下的安全电压,也有遭电击的可能。3、接地制式应与电源系统相符电气设计前,必须先了解住宅电源来自何处,以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致。接地系统分为TT系统、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)系统、IT系统。
chisong77
2021-09-09 · TA获得超过359个赞
知道小有建树答主
回答量:2099
采纳率:62%
帮助的人:111万
展开全部
变压器的中性点,也就是零线接地电阻为4欧,一般的保护接地线的接地电阻为10欧。