电工电路分析题目 求解答!!!!!!
某三相异步电动机的单相启、停控制电路接通电源时,接触器衔铁便抖动,声音异常,甚至使熔断器熔丝断开,如果按下停止按钮,并用试电笔测停止按钮连接端时有电,这种故障原因可能是什...
某三相异步电动机的单相启、停控制电路接通电源时,接触器衔铁便抖动,声音异常,甚至使熔断器熔丝断开,如果按下停止按钮,并用试电笔测停止按钮连接端时有电,这种故障原因可能是什么呢?
1、电源电压偏低 2、误将接触器动断触点做自锁 3、接触器线圈局部短路
求解答 展开
1、电源电压偏低 2、误将接触器动断触点做自锁 3、接触器线圈局部短路
求解答 展开
4个回答
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
2023-08-29 广告
输电线路故障诊断装置厂家包括但不限于:1. 深圳市鼎信智慧科技有限公司:专业从事智能电网故障诊断领域的研究和开发,提供输电线路故障诊断装置等产品。2. 北京某科技公司:专注于电力系统输电线路故障定位技术的研究和开发,提供多种型号的输电线路故...
点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
展开全部
2、误将接触器动断触点做自锁
更多追问追答
追问
正确答案是2、误将接触器动断触点做自锁
但是为什么呢 ?我不明白
追答
启动按钮一端接相线,并在常开触点,两个头应只有一个有电,送电不会动作。
若并在常闭触点,送电就都会带电,并且,动作就会断掉,往返动作形成振荡。
停止按钮是串在线路里,常闭,故按下可停止,因按规定接在启动按钮后,启动按钮接相线,所以,按下停止按钮,启动按钮,常闭触点两端带电
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、电源电压偏低是正解。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是接通电源就出现这种情况答案是:2、误将接触器动断触点做自锁;如按启动按钮后出现这种情况答案是:1、电源电压偏低
追问
正确答案是2、误将接触器动断触点做自锁
但是为什么呢 ?我不明白
追答
电源接通时由于动断触电触点是闭合的,线圈通电触器衔铁吸合,可是当吸合时断触电触点又断开使线圈断电触器衔铁断开,所以接触器衔铁便抖动,声音异常。