压缩机高压报警原因和解决办法
2022-09-20 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
1.空调压缩机高压保护的原因
1.温度引起的保护:
(1)制冷剂不足或膨胀阀开度过小,回风温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴有低压)。
(2)回流温度过高。导致废气温度升高,产生温度保护(伴随低压)。
(3)膨胀阀的高温包离压缩机太近。温度传感器检测到的温度比实际大,导致膨胀阀开度过大,制冷剂蒸发不完全,一部分以液态进入压缩机,造成液锤。
(4)冷凝器工作条件比较恶劣,冷凝器表面脏(灰尘或油污)导致换热不正常,冷凝器环境温度高导致换热不正常,导致冷凝温度升高,冷凝减少,从排气到冷凝器管段压力升高,导致压缩机排气压力和温度高(温度保护)。
(5)压缩机缺油或电机轴承损坏,电机发热,热量不能及时散发,造成温度保护。
(6)制冷剂充注类型不正确(制冷剂不同,油、热交换器、膨胀阀的匹配和制冷剂充注量不同)。
2.压力引起的保护:
(1)制冷剂过多。发生液锤,压缩机压缩困难,负荷超标,导致高压保护(温度保护
当压力不一定上升时,但高压保护一定伴随着温度上升(因为电机发热增加)
(2)管道脏污堵塞。如过滤器堵塞、毛细管堵塞等。,导致排气压力升高,从而提供高压保护。
(3)管道中有空气。压缩困难,导致高压保护。
(4)低压过低。原因:(1)制冷系统制冷剂太少;(3)室内热交换器或过滤器堵塞;(4)电子膨胀阀太小;(5)蒸发部分的风机转速低或停止;(6)制冷系统半堵塞(脏堵塞、冰堵塞、油堵塞)。
2024-10-28 广告
在制冷循环系统中,压缩机是核心设备之一,承担将低温低压制冷剂气体压缩成高温高压气体的任务。在这个过程中,如果压缩机出现了高压或低压异常,就会引发保护系统的报警,以保证设备的安全运行。
二、可能导致高低压保护报警的原因
1. 滤芯堵塞
制冷设备使用时间长了,滤芯会堵塞,造成低压不足和系统阻塞,导致压缩机冷却不足,进而引起高压异常,导致报警。
2. 系统漏气
制冷系统内的制冷剂如果泄漏,就会导致系统压力下降,出现低压异常。而在制冷剂泄漏的同时,系统的密封性也会下降,引起灰尘和杂质进入系统,造成高压异常,从而引起保护报警。
3. 蒸发器问题
蒸发器是制冷系统的安装位置之一,如果蒸发器出现问题,就会导致裂气或者漏气。蒸发器漏气是最常见的问题之一,这会导致整个系统的压力下降,从而引起压缩机的高压保护。
三、解决方法
1. 更换滤芯
如果压缩机高低压保护报警是由于滤芯堵塞导致的,可以将滤芯取出来清洗或更换新的滤芯,提高整个系统的通气性能。
2. 检查和修补系统漏气
制冷系统漏气比较严重的话,需要寻找漏气点进行修补。
3. 更换蒸发器
蒸发器冷凝水会被冷却,到达饮用水,当我们发现饮用水中蒸发器冷凝的水含有沉淀物的情况时,就说明蒸发器与水质有关的问题变得更为突出。在这种情况下,需要更换蒸发器。
四、总结
在使用压缩机时,如果出现高低压保护报警,一定要及时排查故障,并对症下药,及时保养维修,根据具体问题寻找解决方案,以确保整个系统的正常运行,避免安全事故发生。