3个回答
展开全部
电流互感器二次侧相当于短路状态,所以二次侧的阻抗是很小的,所带的负荷元件也是低阻抗元件。电流互感器在工作时,二次侧始终是闭合状态,不然在互感器的二次侧将会产生高压,那是很危险的,所以电流互感器的二次侧禁止开路。
2018-09-18 广告
为什么在使用变送器时还要使用互感器? 答:因为变送器的量程,对于交流电流变送器一般为0~20mA或4~20mA;对于交流电压变送器一般为0~5V或0~10V。而所测量的一次设备的交流电压很高、电流很大,为了隔离高压以确保二次测量设备及人身安...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
展开全部
电流互感器2次闭合回路阻抗零点几欧,回路中串连的电流表内阻很小,串联的电度表电流线圈或保护装置的内阻都是很小的,这样才保证二次回路总阻抗很小,计量才会准确。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这句话描述了电流互感器工作时的状态,首先二次回路始终是闭合的,且二次汇率阻抗很小。这是由于电流互感器的特性决定的,电互感器二次侧是不允许开路运行的!不然会产生高压,很危险!如果不用必须短接!
追问
与测量仪表串联了 怎么还会阻抗很小;电压互感器为什么阻抗大不就是并联了测量仪表?
追答
接电流互感器的测量仪表基本可看作无阻值的,电流互感器只能串联仪表!电压互感器与电流互感器正好相反,电压互感器可看作开路负载,因为测电压的设备都是无穷大内阻。电压互感器只能并接负载,负载可看作无穷大阻值,测量仪表功能不同,作用不同,这个问题不是串并联的问题!而是两种互感器作用特点不同的问题,一般很少有人提出串联阻抗小的问题,阻抗非常小的元件,甚至可以忽略的元件,就算串联还是可以忽略阻抗的!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询