空调内机漏水是什么原因怎么解决
3个回答
2022-11-19 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
1.排水管堵塞了。空调室内机滴水最常见的原因是排水管的问题。水管变形、松弛、老化、过度弯曲等导致堵塞,使产生的冷凝水无法顺利排出室外,从而造成空调滴水室内。解决方法:疏通排水管。2.室内机的蒸发器和过滤网长期不清洗。空调使用频繁,内部容易积灰。如果不及时清理,里面会堆积大量灰尘,不仅影响制冷效率,还会导致空调滴水。解决方法:清洗空调。此外,定期清洗空调不仅可以解决滴水问题,还可以大大提高空调的制冷效率,呵护呼吸健康,可以说好处多多。3.新装空调质量问题或安装不当室内机本身的质量问题,如接水盘损坏、固定不当、出水连接管松动、管道保温材料包裹不完整、室内机水平安装不到位等,都会导致室内机滴水,这类问题一般出现在新安装的空调上。解决方法:及时联系维修人员进行维修。
展开全部
漏水原因:
1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。?
2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
?3、系统缺氟、蒸发器半堵:在蒸发器半堵的情况下,制冷剂流量较大的长U管翅片温度偏低,而制冷剂流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使制冷剂流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。?
4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。?
配管上结露水造成室内空调机漏水,由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
解决办法:首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
空调室内机安装不牢固造成的偏移,致使引出排水管的一侧位置偏高,引发排水困难,造成室内漏水的现象。
解决办法:移动空调器,使用普通液体水平仪将空调位置重新校准,然后配平或者是将空调器冷凝水管排除口一端放低。
排水管排水不良或被堵住,由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅引起空调滴水现象;或者引出室外的排水管被脏物堵住,造成结露水无法排出。
解决办法:如果排水管老化或松弛需更换排水管,如果是被脏物堵住只要清理干净即可或者清理不掉垃圾就直接用一根细签子插到排水管中引流即可。
大家在遇到空调漏水问题时,一定要好好检查空调装置。实在不了解的小伙伴,一定要请专业人员来处理,千万不要自己随意拆卸空调室内机。