空调内机漏水是什么原因怎么解决

 我来答
惠企百科
2022-11-19 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
1.排水管堵塞了。空调室内机滴水最常见的原因是排水管的问题。水管变形、松弛、老化、过度弯曲等导致堵塞,使产生的冷凝水无法顺利排出室外,从而造成空调滴水室内。解决方法:疏通排水管。2.室内机的蒸发器和过滤网长期不清洗。空调使用频繁,内部容易积灰。如果不及时清理,里面会堆积大量灰尘,不仅影响制冷效率,还会导致空调滴水。解决方法:清洗空调。此外,定期清洗空调不仅可以解决滴水问题,还可以大大提高空调的制冷效率,呵护呼吸健康,可以说好处多多。3.新装空调质量问题或安装不当室内机本身的质量问题,如接水盘损坏、固定不当、出水连接管松动、管道保温材料包裹不完整、室内机水平安装不到位等,都会导致室内机滴水,这类问题一般出现在新安装的空调上。解决方法:及时联系维修人员进行维修。
妖感肉灵10
2022-11-01 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部
漏水原因:
1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。?
2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
?3、系统缺氟、蒸发器半堵:在蒸发器半堵的情况下,制冷剂流量较大的长U管翅片温度偏低,而制冷剂流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使制冷剂流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。?
4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
刺任芹O
2022-08-22 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8635万
展开全部

配管上结露水造成室内空调机漏水,由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。

解决办法:首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。

空调室内机安装不牢固造成的偏移,致使引出排水管的一侧位置偏高,引发排水困难,造成室内漏水的现象。

解决办法:移动空调器,使用普通液体水平仪将空调位置重新校准,然后配平或者是将空调器冷凝水管排除口一端放低。

排水管排水不良或被堵住,由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅引起空调滴水现象;或者引出室外的排水管被脏物堵住,造成结露水无法排出。

解决办法:如果排水管老化或松弛需更换排水管,如果是被脏物堵住只要清理干净即可或者清理不掉垃圾就直接用一根细签子插到排水管中引流即可。

大家在遇到空调漏水问题时,一定要好好检查空调装置。实在不了解的小伙伴,一定要请专业人员来处理,千万不要自己随意拆卸空调室内机。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式