高压电工易错题集(二)
2个回答
展开全部
新的一天,新的题目,跟着小电工一起来做题吧。
1、钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。 ✘
解释: 钢筋混凝土杆分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。
拓展:
混凝土是脆性材料,抗压强度很高,但抗拉 /抗弯强度较低。混凝土受拉或受弯,在很小的拉应力/拉应变,状态就就会开裂。 普通钢筋混凝土结构杆,一般处于受弯状态,往往钢筋还没有承受很大弯拉应力,混凝土受弯区已经出现裂缝,甚至使得钢筋暴露进而锈蚀。因此,普通钢筋混凝土杆结构中,钢筋的承载能力远远没有发挥出来。
预应力混凝土杆是将钢筋或高强度钢绞线沿受弯方向预先进行张拉,并且张拉后钢筋锚固在混凝土上,这样就沿结构受弯拉的方向对混凝土施加了预压应力( 预先施加了与使用相反的载荷,抵消部分或全部外载荷,利用预应力筋的回弹来挤压混凝土 )。控制预压应力的大小,可以 保证预压应力混凝土杆在承受设计弯曲载荷时,混凝土受弯区基本不产生拉应力,推迟裂缝的出现并限制了裂缝的开展,从而大幅度提高杆的承载能力。 混凝土一定程度上变成了弹性材料。
受力示意图:
张拉示意图:
2、 一般情况下,分支终端杆的单横担应装在受电侧 ✘
解释:横担一般安装在距离杆顶200mm处, 直线杆横担应装在受电侧,转角杆、终端杆、分支杆的横担应装在拉线侧。
拓展:根据横担的受力情况,对直线杆或15°以下的转角杆采用单横担,而转角在15°~45°的转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆皆采用双横担,45°以上的转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆采用十字横担(部分地区均采用双横担)。
3、所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。 ✔
解释:初入行的电工们不用疑惑了哦, 三相变压器的额定容量是三相容量之和 ,负载率计算时会用到这个量哦。
4、 过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。 ✘
解释:虽然很多地方考虑到各种因素都没有投入过负荷保护,但 过负荷是中低压线路中常见的保护,许多继保装置都有这方面的设置 。而根据DL400-1991《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,在220~500kV电力网中及110kV电力网的个别重要部分,装设断路器失灵保护。所以 这里题干部分换成断路器失灵保护就是对的了,题库中也有一道选择题考了这点,这边一起提一下。
拓展:在实际应用许多比较重要的场合(例如地铁),即使电压等级较低,也会使用断路器失灵保护。 虽然实际中确有应用,但确实不能算做保护的主要功能(有点玩文字游戏了)。考试时还是记得不要选错哦。
5、 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是(C)。
A、远离变压器一侧 B 、高压熔断器的外侧 C 、高压熔断器的内侧
解释:
a)角型间隙的一个电极接线路,另一个电极接地。为了防止间隙被外物(鼠、鸟、树枝等)短接而发生接地,在其接地引下线中通常再串联一个辅助间隙。这样,即使主间隙被外物短接,也不致造成接地短路事故。角形间隙一般运用在小型变压器上(100kVA以下)。原理图如下所示:
b) 保护电力变压器的角型间隙一般都应装在高压熔断器的内侧,即靠近变压器的一边。这样,在间隙放电时熔断器能迅速熔断,以减少变电所线路断路器的跳闸次数,并缩小停电范围。
6、 测量高压线路绝缘应选用(B)V伏摇表。
A、1000 B、2500 C、5000
解释: 题目本身即叙述不是很明确,没有说清楚电压等级。 根据国家电力公司发布的《电业安全工作规程》中规定交流电压(对地)在1000V以上或直流电压在1500V以上的称为高压。 按拓展中表格选用的话,1000V以上选用2500V兆欧表,这只是算凑答案,因为如果电压等级达到35kV以上,那么应该使用5000V兆欧表。
拓展:下表即为不同电压等级下对应的兆欧表档位。
7、设备编号中,阿拉伯数字表示(A)。
A 、设备顺序号 B 、设备数量 C、安装单位编号
解释: 设备编号中的阿拉伯数字表示设备顺序号,而罗马数字表示安装单位号。 这个只是一个很粗略的规范。具体命名应按照各单位的ISO文件执行。
8、中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作时限可取(B),以便避开电容器的合闸涌流。
A、0.1s B 、0.2s C 、0.3s
解释: 在电容器处于未充电状态合闸瞬间,流过电容器电流只受到回路阻抗的限制。由于此时回路的阻抗极小(接近与短路状态),因此,所产生的合闸涌流理论上将会极大,涌流最大值发生在合闸瞬间。 涌流的幅值相当于电容器正常运行的几倍甚至几十倍,其频率很高,可达到几百甚至几千赫兹,但衰减很快。其波形图如下所示:
根据实测,限制涌流措施到位的话,电容器合闸涌流为电容器额定电流的5~8倍,持续时间为1~2周波(5ms),在充分考虑裕量的情况下, 过电流保护时间选择为0.1~0.3s是合适的。这里取了一个平均值做为答案,其实说服力是不强,记住就好,真正配置时,按设计院图纸来就好了。
9、当杆塔离道路较近,不能就地装设拉线时,一般采用(C)。
A 、张力拉线 B 、普通拉线 C 、水平拉线
解释:拉线按作用分为张力拉线(平衡导线、避雷线的张力)和风力拉线(平衡杆塔承受的水平风力)。所以A选项只是类型。
普通拉线用在终端杆、转角杆、分支杆等处,主要用来平衡固定性的不平衡拉力。一般和电杆成45°,如果地形受到限制,不应小于30°、大于60°。如下图所示:
水平拉线又称过道拉线,也称高桩拉线,在不能直接做普通拉线的地方,如跨越道路等地方可作过道拉线。 做法是在道路的另一侧或不妨碍人行道旁立一根拉线桩,拉线桩的倾斜角为10°~20°,在桩上做一条拉线埋入地下,拉线在电杆和拉线桩中间跨越道路等处,保证了一定的高度(一般不低于6m),不会妨碍车辆的通行。如下图所示:
10、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(A)。
A 、110kV线路间隔单元 B 、220kV线路间隔单元 C 、330kV线路间隔单元
解释:W表示500kV、E表示220kV、 Y表示110kV 、U表示35kV、S表示10kV。
跟着小电工,每天十道题,加强记忆,涨知识,原理清晰,不会忘。
