请问,用四个接触器做一个抢答器用俩个常开俩个常闭。急需控制电路图

 我来答
旁从杉0Hl
2019-03-18 · TA获得超过190个赞
知道答主
回答量:222
采纳率:94%
帮助的人:63.2万
展开全部
交流接触器接线图(电动机正反转)
  为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器km1、km2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:
一、正向启动:1、合上空气开关qf接通三相电源2、按下正向启动按钮sb3,km1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是l1、l2、l3,即正向运行。
二、反向启动:1、合上空气开关qf接通三相电源2、按下反向启动按钮sb2,km2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是l3、l2、l1,即反向运行。
三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:km1线圈回路串入km2的常闭辅助触点,km2线圈回路串入km1的常闭触点。当正转接触器km1线圈通电动作后,km1的辅助常闭触点断开了km2线圈回路,若使km1得电吸合,必须先使km2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了km1、km2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮sb2、sb3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与km1、km2线圈回路连接。例如按钮sb2的常开触点与接触器km2线圈串联,而常闭触点与接触器km1线圈回路串联。按钮sb3的常开触点与接触器km1线圈串联,而常闭触点压km2线圈回路串联。这样当按下sb2时只能有接触器km2的线圈可以通电而km1断电,按下sb3时只能有接触器km1的线圈可以通电而km2断电,如果同时按下sb2和sb3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。
五、电动机的过载保护由热继电器fr完成。电动机可逆运行控制接线示意图电动机可逆运行控制电路的调试1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。故障现象预处理;1、不启动;原因之一,检查控制保险fu是否断路,热继电器fr接点是否用错或接触不良,sb1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海思派
2025-03-12 广告
阻旋开关的特点包括:1. 可以应用于固态物料包括粉状、粒状、胶状等物位测量。2. 具有密封好、过载能力强、轻便易装、输出接点容量大等特点。3. 利用微型马达做驱动装置,传动轴与离合器相连接,叶片接触物料时,马达停止转动。4. 具有科技含量高... 点击进入详情页
本回答由上海思派提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询