2.5平方电线能承受多少千瓦

 我来答
轮看殊O
高粉答主

2022-09-04 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:1011万
展开全部

2.5平方的电线,最多承受电流要看电线材质。

根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。

比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑 。

一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A。

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

扩展资料

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。

参考资料:百度百科-电缆载流量

百度网友2d29d8e
2023-04-29 · TA获得超过6.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:7267
采纳率:99%
帮助的人:1280万
展开全部
答:1、要根据电线材质不同,每平方安全负载电流不同来计算,查找实用五金手册,铜芯电线每平方安全负载电流是6A,而铝芯电线每平方安全负载电流是4.2A。2、要根据负载功率的电阻性进行具体分析,如果是电感性电阻,如电机等,其电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)。如果是电阻性负载,其电源为220V,则根据功率公式:P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,此时cosφ功率因数为1,故省略没有列出。
2.5平方铜芯电线,电机设备,一般供电电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×(2.5×6)×0.8≈7.9千瓦;2.5平方铜芯电线,电阻设备,一般供电电源为220V,根据功率公式:P=UI=220×(2.5×6)=3.3千瓦。
2.5平方铝芯电线,电机设备,一般供电电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×(2.5×4.2)×0.8≈5.53千瓦;2.5平方铝芯电线,电阻设备,一般供电电源为220V,根据功率公式:P=UI=220×(2.5×4.2)=2.31千瓦。
补充说明:1、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。2、 线路距离对电压的影响(线路电压降)基数是500米,线路距离应保持在500以内米,线路电压降忽略不计。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?