已知某降压变电所装设一台10/0.4KW变压器,低压侧的计算负荷为P=800KW,无功功率为Q=630Kavr,

已知某降压变电所装设一台10/0.4KW变压器,低压侧的计算负荷为P=800KW,无功功率为Q=630Kavr,试计算该厂高压侧的计算负荷P、Q、S、I及功率因数cosの... 已知某降压变电所装设一台10/0.4KW变压器,低压侧的计算负荷为P=800KW,无功功率为Q=630Kavr,试计算该厂高压侧的计算负荷P、Q、S、I及功率因数cosの;问是否需要进行无功补偿,如果在高压侧装设电容器需要多少无功补偿容量? 展开
 我来答
黔中游子姚启伦
推荐于2016-12-02 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8020 获赞数:50572
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
高压侧的有功功率实际大于低压有功功率的3%左右,计算近似相等于低压,也等于800KW
高压侧的无功功率实际小于低压无功功率的3%左右,计算近似相等于低压,也等于630Kavr
视在功率 S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) =√800²+630²≈1000KVA
功率因数cosΦ=P/S=800/1000=0.8

高压和低压都可以补偿无功,公式:
综合负荷补偿容量的计算方法。
Q=(tg 1—tg 2)KPav
KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW。 tg 1——补偿前功率因数角的正切值。 tg 2——补偿后功率因数角的正切值。
左诗杉o5
2012-08-16 · 超过31用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:105
采纳率:100%
帮助的人:74.6万
展开全部
变压器容量?
追问
是个课后习题没有容量。高压侧能进行补偿吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询