rs485传输那么多信号 为什么只要两根线
如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两根线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么多...
如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两根线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。
主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么多信号,还是交替传输过去的呢,总之很疑惑。
以前放线的话,得放十几根信号线。
各传感器采集N个信号(有开关量、模拟量)——>0 1信号传输——>还原成N个信号?和平时网络网线传输的原理一样吗? 展开
主要数字量、模拟量以及是否能同时传输这么多信号,还是交替传输过去的呢,总之很疑惑。
以前放线的话,得放十几根信号线。
各传感器采集N个信号(有开关量、模拟量)——>0 1信号传输——>还原成N个信号?和平时网络网线传输的原理一样吗? 展开
3个回答
展开全部
这是RS45总线传输的方便性。
需要有一个MCU来管理下面的传输顺序,当上位机接收数据包的时候,不允许发送;当上位机发送数据包的时候,不允许接收;
每个大的数据包都有很多小的数据包(总线上有多少个信号)组成,按照一定的顺序,遵循相关通讯协议,与上位机进行数据交换。
需要有一个MCU来管理下面的传输顺序,当上位机接收数据包的时候,不允许发送;当上位机发送数据包的时候,不允许接收;
每个大的数据包都有很多小的数据包(总线上有多少个信号)组成,按照一定的顺序,遵循相关通讯协议,与上位机进行数据交换。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
与芯片带载能力与所用电缆有关。