施耐德TM218带以太网PLC与XBTGT触摸屏通过以太网通讯,触摸屏可监控PLC上的字地址。
但是不能读取和写入位地址。导致报警没显示按钮也没反应,求大侠指点!!!!施耐德TM218PLC控制23C伺服,只走相对的脉冲,现在PLC有脉冲输出,但是马达不动。空载时把...
但是不能读取和写入位地址。导致报警没显示 按钮也没反应,求大侠指点!!!!
施耐德TM218PLC控制23C伺服,只走相对的脉冲,现在PLC有脉冲输出,但是马达不动。空载时把马达驱动器调整到JOG模式,马达可以动。请问各位大侠,这个会是什么原因造成的呢 展开
施耐德TM218PLC控制23C伺服,只走相对的脉冲,现在PLC有脉冲输出,但是马达不动。空载时把马达驱动器调整到JOG模式,马达可以动。请问各位大侠,这个会是什么原因造成的呢 展开
1个回答
展开全部
你用的协议应该是MODBUS TCP/IP,你可以在设备配置窗口里把IEC61131语法选上,这样就可以使用TM218支持的地址格式。这样对应起来会好一点。我在和仪表通讯的时候遇到可以写双字不能写单字的情况,显然和你的不一样。GOOD LUCK!
更多追问追答
追问
已经选上了,不知道是不是我的TM218程序有问题 造成这个原因啊 谢谢
追答
不会是程序的问题,应该是驱动配置不对。不过为了排除程序不对,你可以218程序和屏的组态都用最简单的,比如一个点和一个字,试一下。
华芯测试
2024-09-01 广告
2024-09-01 广告