管道打压的方法与标准:

1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。

2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。

3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。

5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。


家装水管打压试验步骤

1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m。

2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口。

3、在进水口端,应安装上压力表

4、通过打压机,在无压力状态下,缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔。

5、直至管道内充满水,关闭排气孔。

6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。

7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。

8、泄压至最大试验压力的50%。

9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏。

10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。