欧姆龙PLC输入点坏了怎么修复?

 我来答
低调侃大山
推荐于2017-10-15 · 家事,国事,天下事,关注所有事。
低调侃大山
采纳数:67731 获赞数:374603

向TA提问 私信TA
展开全部
  欧姆龙PLC输入点坏了修复方法:
  故障发生的原因,需从PLC本身输出电路着手分析。PLC输出电路有晶体管输出电路、双向品闸管输出电路和继电器输出电路。根据所带负载大小不同,来选用相应输出电路的PLC:当带接触器一类负载时,应选用输出较大功率的继电器输出电路。
  PLC输出接点故障及排除可编程序控制器(PLC)广泛应用于工业控制,作为开关器件,它的输出接点常用来接通或断开外接的继电器、接触器线圈回路。但实际应用中PLC输出接点常会出现这样的故障:PLC输出接点能够在程序控制下接通外部电路,但不能在程序控制下断开外部电路。
华北工控
2023-06-12 广告
工控电脑是一种基于嵌入式系统的操作平台,可实现工业自动化控制领域中的各种功能,如数据采集、控制、监控、通信等。它具有稳定性高、可靠性强、扩展性好等特点,可直接支持彩色触摸屏操作,并且拥有模拟量输入、开关量输出接口,支持音视频编解码、网络化传... 点击进入详情页
本回答由华北工控提供
shch35
推荐于2017-10-13 · TA获得超过580个赞
知道小有建树答主
回答量:725
采纳率:0%
帮助的人:489万
展开全部
一般来说,点坏了,就用剩余的spare点,改下程序就好了。
或者整张开用备品换掉。坏卡返厂修。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
busizhiying
2012-08-16 · TA获得超过155个赞
知道小有建树答主
回答量:270
采纳率:0%
帮助的人:161万
展开全部
一般都是光耦坏 你自己修不了 反厂吧 要是就一个点坏 不用那点就好 全坏了 估计你修不好 就好比电脑的CPU坏了 你能修吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
苦宗兔0m
2012-08-18
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:1.7万
展开全部
可以用剩余得点吗?再把程序的IO点改下