并联电容器向系统输送感性无功功率,不是容性。

电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。

在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。

扩展资料

集合式并联电容器按其结构分,有半密封和全密封两大类。储油柜加干燥过滤器的,入口处无论有无油封,属于前者;无储油柜而在箱体内部用其他方式来补偿油位冷热变化的,属于后者。

研发的一种电动调容产品,运行实践表明不太可靠,它的活动触点在油里面,久而久之很容易出现接触不良,可能产生局部过热,加上在两个端子间转接瞬间会产生相位问题,可能引发麻烦,因此可采用断电后用开关手动调容的方法。

该电容优点突出,缺点也突出。其主要优点是安装方便、维护工作量小、节省占她面积。而其缺点主要是给用户带来不便,它的维护工作量虽小,但对它的观察很不直观,不能放松对其容量变化的关注;特别是在有谐波的场所,对其容量的变化必须时刻注意。

随着运行时间的推移,内熔丝可能会逐步动作,从而引发三相电容量失衡,这一故障很难在现场修复,返厂修理又费时间,影响电容器的投运率。再者因此引起的并补装置串联电抗百分率的变化,大到一定程度时会远离预定目标,甚至带来麻烦。

特别是选取4. 5%电抗百分率的并联补偿装置,应事先做好预案,一旦这个百分率出现下滑向4%靠近时,要有可靠的应对措施。更值得注意的是,电容器高压出线套管下端(在油中)对地闪络或击穿时,对地保护有“死区”。

参考资料来源:百度百科-并联电容器

参考资料来源:百度百科-无功功率

12917736427c66b6
推荐于2017-10-09 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7541
采纳率:83%
帮助的人:652万
展开全部
可以把电容器和电抗器都理解为负载,那么电容器消耗或吸收容性无功,电抗器消耗或吸收感性无功。由于接在同一电网的电容器和电抗器消耗的无功,总是方向相反,所以也可以说电容器向电网输出感性无功,电抗器向电网输送容性无功。
之所以出现这种说法,是因为大部分用电设备都是感性负载,需要消耗或吸收感性无功,为了提高功率因数,我们采用并联电容器组的方法,向电网输出感性无功来供感性负载消耗或吸收。经常说电容输出无功是相对感性负载消耗感性无功来的,这说说方便理解。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
107940186a79a6
2015-01-21 · TA获得超过2444个赞
知道小有建树答主
回答量:404
采纳率:76%
帮助的人:211万
展开全部
这是一个比较绕口的问题。
2012-08-17 · TA获得超过1393个赞
知道小有建树答主
回答量:1511
采纳率:50%
帮助的人:421万
展开全部
应该是容性。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友c583ba3a1
2013-04-03 · TA获得超过517个赞
知道小有建树答主
回答量:3560
采纳率:0%
帮助的人:717万
展开全部
应该是电容。