PKPM计算剪力墙结构,计算完成后,从哪个参数上看剪力墙布置是否经济合理呢?
2个回答
展开全部
1. 周期。自振周期过小则说明墙太多,自振周期过大则说明墙太少;
2. 层间位移。层间位移应当比规范限制略小,若小太多则说明墙太多;
3. 扭转位移比。理想的扭转位移比应当在1.2左右,若位移比太大(如大于1.4),则说明剪力墙分布不均匀导致刚度分布不均匀。
4. 振型。前三个振型应当为“平平扭”,且其振型参与系数应接近1.0,否则说明剪力墙分布不均匀导致刚度分布不均匀。
5.轴压比。剪力墙轴压比应当与规范限制相当或略大。过小或过大的轴压比,都说明剪力墙布置不合理。
6.剪力墙布置应当尽量避免出现短肢剪力墙,否则配筋量将增加。
2. 层间位移。剪力墙的配筋为构造配筋;剪力墙刚度不应过大。
已赞过
已踩过<