plc 的一道题,高手来帮帮忙
这是梯形图题目:按SB1启动按钮→KM1得电,炉门电机正转→炉门开;压限位开关SQ1→KM1失电,炉门电机停转,KM3得电,推料机电机正转→推料机前进压限位开关SQ2→K...
这是梯形图
题目:
按SB1启动按钮→KM1得电,炉门电机正转→炉门开;
压限位开关SQ1→KM1失电,炉门电机停转,KM3得电,推料机电机正转→推料机前进
压限位开关SQ2→KM3失电,KM4得电,推料机电机反转→推料机退到原位。
压限位开关SQ3→KM4失电,推料机电机停转;KM2得电,炉门电机反转→炉门闭。
压限位开关SQ4→KM2失电,炉门电机停转;SQ4常开触点闭合,并延时Xs后开始下次循环开始。
上述过程不断运行,若按下停止按钮SB2后,工作立即停止。
这是端口配置表
第八题:1.2。8
输入设备 端口编号 输出设备 端口编号
起动(按钮)SB1 X0 KM1 Y0
停止(按钮)SB2 X1 KM2 Y2
炉门开限位位(开关)SQ1 X2 KM3( ) Y3
推料机到位限位(开关)SQ2 X3 KM4( ) Y1
推料机原位限位(开关)SQ3 X4
炉门关限位(开关)SQ4 X5
这是老师给的操作步骤
01:按SQ3 (推料机在原位)
02:按SQ4 (门处于关门限位)
03:按SB1 (起动开门 KM1 输出)
04:放SQ4 (门开门离开关门限位,KM1 输出)
05:按SQ1 (开门到开门限位 KM1 停)
06:放SQ3 (推料机离开原位,推料机向前 KM3输出)
07:按SQ2 (推料机到炉前滞 KM3停)
08:放SQ2 (推料机后退 KM4 输出)
09:按SQ3 (推料机回到原位 KM4停)
10:放SQ1 (门开始关门,离开开门限位 KM2输出)
11:按SQ4 (门处于关门限位,KM2停并计时XS,等待下一次工作过程并重复操作直到停止)
12:按X001 (停止)
我看这个梯形图怎么看都对不上,高手看看这个梯形图画的是不是对的, 展开
题目:
