地暖管道全部铺设在地面,正常整个工程可以正常工作。那么家里地暖管漏水怎么办呢?下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。
关键词:地暖管漏水怎么修补
地暖管漏水首先我们要看是哪儿漏水,在那个位置,对于漏水的位置在地板以上是不需要砸地板的,对于漏水点在地板下面的那就需要砸地砖了,要把地暖管上面的填充层挖开才能维修。
地板下面的供暖管漏水确定是地板下面的供暖管子漏水的话,那只有找到漏水点,再砸开的地板。找漏水点话找专业的人员来确定位置进行维修,千万不要自已动手维修哟。
供暖分水器和进回水的开关漏水如果发现是分水器腐蚀而导致的漏水,可以更换新的即可,在更换时要先关闭供暖的进回水开关。
地暖管漏水,怎么办?
立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失。 请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。采暖专家的建议是,选择正规厂家的管材;严把现场铺设这一关;回填蓄热保护层时要铺设跳板,严禁直接在管子上和灰;切割瓷砖时要垫在木板上进行;装修时严禁在地面上打洞、钉凿;关键时管内要自始至终保持压力,随时检测,以防万一。
1.在铺设地暖后,业主一定提醒施工人员注意地面施工,不可发生敲砸动作。地采暖施工不得与其它工种交叉作业。
2. 安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,使工人及时发现问题。
扩展知识:供暖打压怎么打
次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个内压力将不超过0.05。
1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动压力泵缓慢升压。
4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20左右,以后24内可使水温达到正常范围。
关于家里供暖管漏水怎么办,供暖打压怎么打就介绍到这里了。
检查地暖漏水的问题,首先要进行的是打压试验,用打压机来为地暖管打压,打压8-10公斤时等待半小时,观察压力表变化。地暖水管漏水时,在很短时间内压力会急剧下降。接着要检测漏水点,地表温度上升,漏水点温度会高于管道其他部位,漏水点中心位置通常是温度最高的地方。确定了漏水中心位置后,随即可小面积凿开地板,对地暖水管进行维修。
关闭地管进出水阀门,然后把地热管残留的水放出来,随即找地暖安装人员撬开地板,刨去水泥层,将漏点用接头接上,如漏水严重则需更换管道。维修完成以后,需要再次进行打压测试,确保不再漏水,并进行通水测试,以防杂物进入管道造成堵塞。测试后,将地板铺回。
关闭地管进出水阀门,然后把地热管残留的水放出来,随即找地暖安装人员撬开地板,刨去水泥层,将漏点用接头接上,如漏水严重则需更换管道。维修完成以后,需要再次进行打压测试,确保不再漏水,并进行通水测试,以防杂物进入管道造成堵塞。测试后,将地板铺回。