为什么用即热式热水器3-5分钟后就跳闸了? 5

2周前有一天我正在洗澡,响了一声巨雷后,整栋楼就断电了,然后恢复电压后,变电箱那就开始有烧焦味道,然后发现一用热水器就开始有焦味,后面换了一个跟原来一样的20A的漏电开关... 2周前有一天我正在洗澡,响了一声巨雷后,整栋楼就断电了,然后恢复电压后,变电箱那就开始有烧焦味道,然后发现一用热水器就开始有焦味,后面换了一个跟原来一样的20A的漏电开关,然后洗澡洗了3-5分钟后就会跳闸,然后我把闸门又调回去,再洗3-5分钟又跳闸了,到底是什么原因?这热水器我已经用了半年了,都没问题,漏电开关的安培数也是跟之前一样的,整栋楼几百户都是用即热式的,所以不存在电压不足的问题,请问是不是热水器的问题? 展开
 我来答
laom75
高粉答主

2015-11-09 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:4.6万
采纳率:84%
帮助的人:6334万
展开全部
  原因及解决方法:
  1、电源线线径过小——更换对应热水器使用要求的电源线;
  2、空气开关过小——更换对应热水器使用要求的空气开关;
  3、电表过小——更换对应热水器使用要求的电表;
小白鲸LOVE
2012-08-19
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:7.4万
展开全部
检查线路,如果没问题,那就是热水器的问题,我怀疑是热水器里面的漏电保护坏了,一般用电量大的电器都有安全保护装置,电和水在一起是有一定的危险性的,安全装置是必须的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友de43595
2012-08-18 · TA获得超过215个赞
知道小有建树答主
回答量:105
采纳率:100%
帮助的人:55.2万
展开全部
功率过大 漏电保护器太敏感 建议热水器单独用一个漏电保护器试试 还有保证电线有四平方