
船舶油漆库是否必须加装固定式CO2灭火系统?加装的标准是什么?通风、报警设施需要怎样设置? 5
我所工作的集装箱船舶为2002年6月份下水运营的,船上没有设置消防淡水的自动喷淋设施,固定式CO2灭火系统仅在机舱和货舱设有管路,对油漆间、应急发电机间等处所没有设置,此...
我所工作的集装箱船舶为2002年6月份下水运营的,船上没有设置消防淡水的自动喷淋设施,固定式CO2灭火系统仅在机舱和货舱设有管路,对油漆间、应急发电机间等处所没有设置,此两处所仅各设了一个9L的泡沫灭火器,再无其他。在此想知道此二处所是否需要设置固定式CO2或其他灭火系统?油漆间面积大于4平米,此二处所设置灭火系统的标准是什么?
展开
3个回答
展开全部
无论你是国内船还是国际船都不满足
内法规规定:
对于甲板面积为 4m2 或更大的油漆间和易燃液体储藏室,应设有下列规定的装置之一:
(1) CO2 灭火系统,其容量按该处所总容积的 40%进行设计;
(2) 干粉系统,其容量按干粉至少为 0.5kg/m3 进行设计;
(3) 压力水雾系统或自动喷水器系统,其出水率按 5L/m2·min 进行设计。
SOLAS规定:
油漆间应由下列系统保护:
.1 二氧化碳系统,设计成能至少放出相当于所保护处所总容积40% 的自由气体
.2 干粉系统,设计能力至少为0.5 kg干粉/m3;
.3 水雾或喷水器系统,设计供水能力为5 l/m2 min。水雾系统可连接在船舶消防总
管上;或
.4 主管机关认为能提供等效保护的系统。
在任何情况下,该系统均应能从所保护处所的外部进行操作。
易燃液体储藏室应由经主管机关认可的相应的灭火设备予以保护。
6.3.3 对于不通往起居处所甲板的面积小于4 m2的易燃液体储藏室,可以接受用手提式
二氧化碳灭火器代替固定式灭火系统,该灭火器应能至少放出相当于所保护处所总容积40%
的自由气体。在储藏室上应设有喷放孔,无需进入该受保护处所就可以用灭火器向内喷放。
所要求的手提式灭火器应存放在喷放孔附近。作为替代,可以布置注水口或水带接头以便于
使用消防总管的水。
通风管的布置要看你的油漆库的位置,用的是什么等级的防火分隔,一起通风管的管径大小,通风管的布置等等因素
报警的设置有三种方法 IC IIC IIIC 具体参见solas的规定
内法规规定:
SOLAS第II-2章的适用范围:除另有规定,本章适用于2002年7月1日或以后建造的船舶。所以你的船上的装置设备符合规定
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
绝对不满足solas的灭火要求!具体需要看solas的灭火要求,你可以从CCS的钢质海船设计规范2009 中有关章节找到。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询