下列关于绝热层施工技术要求的说法,正确的有( )。
A.保温层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工B.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于2mmC.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,...
A.保温层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工
B.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于2mm
C.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm
D.设备及管道上的裙座、支座、吊耳当设计无规定时,可不必保冷
E.不得采用螺旋式缠绕捆扎 展开
B.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于2mm
C.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm
D.设备及管道上的裙座、支座、吊耳当设计无规定时,可不必保冷
E.不得采用螺旋式缠绕捆扎 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C、E
绝热层施工技术要求(一)厚度和宽度1.当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。2.当采用两种或多种绝热材料复合结构的绝热层时,每种材料的厚度必须符合设计文件的规定。3.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm,当作为保冷层时,不应大于2mm。(三)附件1.保温设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,应进行保温,当设计无规定时,可不必保温。2.保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。设备裙座里外均应进行保冷。
