下列关于绝热层施工技术要求的说法,正确的有(  )。

A.保温层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工B.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于2mmC.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,... A.保温层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工
B.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于2mm
C.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm
D.设备及管道上的裙座、支座、吊耳当设计无规定时,可不必保冷
E.不得采用螺旋式缠绕捆扎
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C、E
绝热层施工技术要求(一)厚度和宽度1.当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。2.当采用两种或多种绝热材料复合结构的绝热层时,每种材料的厚度必须符合设计文件的规定。3.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm,当作为保冷层时,不应大于2mm。(三)附件1.保温设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,应进行保温,当设计无规定时,可不必保温。2.保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。设备裙座里外均应进行保冷。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
作为上海信浦钢结构工程有限公司的一员,我们提供建筑钢结构完整方案,涵盖设计、制造、施工一体化服务。我们秉承“客户为本”的原则,确保每个项目都符合高标准要求。从初步设计到最终安装,我们严格遵循《钢结构工程施工质量验收规范》,确保钢结构建筑的安... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式