铜线和铝线的重量怎样计算
铜线和铝线的重量计算方式:
电线重量=导体重量+绝缘重量。
导体重量=导体比重×截面积(其中铜导体比重为8.9g/cm3,铝为2.7g/cm3,截面积一般取标称截面如1.5、2.5、4、6.....等
绝缘层重量=3.14×(挤包前外径 绝缘厚度)×绝缘厚度×绝缘料比重(其中PVC绝缘料比重为1.5g/cm3 PE绝缘料比重为0.932g/cm3 )。
扩展资料:
每千米铜电缆其它计算公式:
1、每千米导体重量:(Kg/Km)=d2×0.7854×G×N×K1×K2×C。
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数。
2、每千米绝缘重量:(Kg/Km)=(D2-d2)×0.7854×G×C×K2。
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数。
3、每千米外被重量:(Kg/Km)=(D12-D2)×0.7854×G。
D1=完成外径。
D=上过程外径。
G=绝缘比重。
参考资料:
以上公式算出的重量单位均为:千克/千米
3*95的电缆是重型橡套电缆,一米重量多少一般各个厂家出来会有点不同,劣质产品更不用说,这里说一个国标的参考数据,数据来源于电工手册,3*95电缆的绝缘厚度应是1.8MM,最大外径应是53.1MM,YC系列是4.402千克/米,ycw系列是4.553千克/米。
扩展资料
每千米铜电缆其它计算公式:
1、每千米导体重量:(Kg/Km)=d2×0.7854×G×N×K1×K2×C;
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数。
2、每千米绝缘重量:(Kg/Km)=(D2-d2)×0.7854×G×C×K2;
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数。
3、每千米外被重量:(Kg/Km)=(D12-D2)×0.7854×G;
D1=完成外径;
D=上过程外径;
G=绝缘比重。
4、每千米包带重量:(Kg/Km)=D2×0.7854×t×G×Z;
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap=1.25)。
参考资料来源:百度百科——电缆
质量=密度×体积。其中铜的密度:8.9×10³千克/米³,黄铜密度:8.3×10³千克/米³
铝的密度:2.7×10³千克/米³,计算时需注意单位换算要统一。
2012-08-19