DB照明出线回路DF=0.75
DB通用插座出线回路DF=0.5
DB厨房通用插座出线回路、固定设备出线回路(单独)DF=0.5
电炊具回路DF=0.2
DB热水器出线回路DF=0.5
DB空调出线回路DF=0.9
对于多层建筑、别墅、办公楼,SMDB的需要系数DF=0.9
yuanjian484
2012-08-20 · 超过81用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:277
采纳率:50%
帮助的人:122万
展开全部
请看图集《建筑电气常用数据》04DX101-1,上面有详细说明