铜芯线的载流量如何计算?

 我来答
三余余余2831
推荐于2017-05-21
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:4.4万
展开全部
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,
一百平方以上的线乘2
二十五以下乘4三十五以上乘3
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

你可以自己去算,一平方9个电流,一个千瓦是4.5个电流.

一般,铜线1.5平方可以在流5-8A左右;2.5平方15A左右;4平方26-28A左
电工学技师
2021-03-13 · TA获得超过416个赞
知道小有建树答主
回答量:634
采纳率:0%
帮助的人:64.3万
展开全部

铜线的安全载流量计算方法,非常简单好记

已赞过 已踩过<