GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB_50150-2006电气设备交接试验标准
GBT_14285-2006_继电保护和安全自动装置技术规程
GB7261-2008 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》
DL 624-2010 《微机型继电保护试验装置技术条件》
产品概述
◆MPT6430(MPT6440)型微机型继电保护测试系统以TI最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。
◆MPT6430(MPT6440)型微机型继电保护测试系统的PC软件采用全新基于WINDOWS编程,具有操作设定方便简捷、测试功能丰富强大、测试结果数据库稳定安全。
软件特点
◆适应于Window98、2000、XP等操作系统
◆试验条件参数可保存、调用
◆独立的测试报表系统,管理功能强大
◆试验结果格式可灵活转换、编辑保存
硬件特点
◆采用嵌入式系统控制,工业级高亮6.4吋液晶显示
◆六路电压六路电流输出
◆幅值、相位、频率任意可调
◆小电流输出精度高、波形光滑
◆专业便捷背光键盘,操作简单
◆主机内置优化测试模块,操作直观简便
◆通过USB外接电脑,PC模式控制,软件更丰富
◆内置GPS时钟信号接收模块,方便多台仪器远程同步
技术参数
◆交流电流源
◆输出最大值(有效值):6×30A
◆三相并联:90A
◆最大功率:300VA
◆六相电流输出共中性点
◆各路电流幅值、相位、频率独立可调
◆波形精度:32bit
◆输出精度:≤±0.1%(1~30A) ≤±0.2%(0.2~1A)
◆分辨率:1mA
◆建立时间:≤120uS
◆谐波畸变率(THD):≤±0.5%(0.5~30A)
◆输出频率:0~1000Hz
◆幅频特性:≤±0.5%(10Hz~1000Hz)
◆过载或失真检测,过热自动保护
◆交流电压源
◆输出最大值(有效值):6×125V
◆两相串联:250V
◆最大功率:≤63VA
◆六相电压输出共中性点
◆各路电压幅值、相位、频率独立可调
◆波形精度:32bit
◆输出精度:≤±0.1%(2~125V)
◆分辨率:1mV
◆建立时间:≤100uS
◆谐波畸变率(THD):≤±0.5%(2V~125V)
◆输出频率:0~1000Hz
◆幅频特性:≤±0.5%(10Hz~1000Hz)
◆过载或失真检测,过载过热短路自动保护
◆直流电流
◆最大输出:6×±20A
◆最大功率:200W
◆精度:0.5%
◆各路电流幅值独立可调
◆分辨率:1mA
◆过载自动检测
◆直流电压
◆最大输出:6×±150V
◆最大功率:100W
◆精度:0.5%
◆各路电压幅值独立可调
◆分辨率:1mV
◆过载过热短路自动保护
◆另后面板两路开关控制独立输出±110V/1A,±1%精度,可用作继电器直流电源使用
◆相角
◆移相范围:0~360º
◆相位分辨率:0.1 º
◆相位精度:±0.2 º
◆频率及谐波
◆频率范围:0-1000Hz
◆频率精度:±0.001Hz
◆分辨率:1mHz
◆最大叠加20次谐波及直流分量
◆电流电压同步性
◆电压电流输出同步性≤10uS
◆开关量输入及计时
◆8对开关量输入(开入接点),空接点或5~250V电位兼容,无极性
◆每对接点间电气上相互隔离,耐压4000V
◆计时范围:0.1mS-9999999.999S
◆计时精度:1mS
◆开关量输出
◆4对继电器输出的开关量(开出接点)
◆液晶显示及键盘
◆7.2吋工业级TFT液晶显示,800×480高分辨率,8万小时长寿命,背光有声专业橡胶键盘
◆尺寸及总量
◆470×145×390mm(W×H×D) 约19.6Kg
◆供电电源
◆单相220V±10% 50Hz/60Hz 功率不小于2.5KW
◆软件功能
◆主机内置优化功能模块
◆PC软件模块更丰富(eCore6继电保护测试系统)
◆交流源、直流源、独立变频、叠加谐波、简单故障、递变、状态序列、I/T特性、差动保护、距离保护、零序保护、过流保护、低周减载、同期试验、精度校验、常规继电器测试、整组传动试验、故障回放、试验报告管理
◆计算机选配
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
电力系统继电保护整定计算是指确定电力系统继电保护装置的整定值,以保证在发生故障时能够正确地切除故障,同时保证系统安全、稳定地运行。整定计算的主要内容包括以下几个方面:1. 确定保护范围:根据电力系统结构和运行方式,确定需要保护的线路和设备的...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
展开全部
现行的继电器和继电保护装置试验标准是:GB7261-2008。
GB7261-2008:
《继电保护和安全自动装置基本试验方法(GB/T 7261-2008)》与GB/T 7261—2000相比,主要变化如下:标准名称进行了修改;按IEC 60255—11更新了辅助激励量中断试验;增加了工频抗扰度试验、脉冲磁场试验、阻尼振荡磁场试验;增加了恒定湿热试验;增加了地震试验;增加了安全试验;增加了电气间隙及爬电距离测量;增加了外壳防护试验;增加了保护联结的阻抗试验;增加了接触电流测量;增加了着火危险试验;增加了通信规约测试;增加了附录C、附录D、附录E。
GB7261-2008:
《继电保护和安全自动装置基本试验方法(GB/T 7261-2008)》与GB/T 7261—2000相比,主要变化如下:标准名称进行了修改;按IEC 60255—11更新了辅助激励量中断试验;增加了工频抗扰度试验、脉冲磁场试验、阻尼振荡磁场试验;增加了恒定湿热试验;增加了地震试验;增加了安全试验;增加了电气间隙及爬电距离测量;增加了外壳防护试验;增加了保护联结的阻抗试验;增加了接触电流测量;增加了着火危险试验;增加了通信规约测试;增加了附录C、附录D、附录E。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范.doc
GB_50150-2006电气设备交接试验标准.doc
GBT_14285-2006_继电保护和安全自动装置技术规程.pdf
GB_50150-2006电气设备交接试验标准.doc
GBT_14285-2006_继电保护和安全自动装置技术规程.pdf
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
GB 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |