我现在手上的设备:主机vista120一键盘6160一联动模块4230地址码模块4239sn若干红外探测器若干,全区大概有四个子系统。怎么连线?问题1一层有两个探测器走一...
我现在手上的设备:主机vista120 一 键盘6160 一 联动模块4230 地址码模块4239sn 若干 红外探测器若干 ,全区大概有四个子系统。怎么连线?
问题1一层有两个探测器走一根总线,我在总线末端加一个地址码模块,那其中一个探测器相应怎么确定是哪个?(比如南北走道)问题2主机是怎么与门禁联动的?比如红外报警后,门禁的动作是什么?(我门禁不是用的霍尼韦尔的) 展开
问题1一层有两个探测器走一根总线,我在总线末端加一个地址码模块,那其中一个探测器相应怎么确定是哪个?(比如南北走道)问题2主机是怎么与门禁联动的?比如红外报警后,门禁的动作是什么?(我门禁不是用的霍尼韦尔的) 展开
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
展开全部
4229为8防区报警模块,4239没见过,估计类似。它自身有硬件地址码,拨总线的模块地址,前端设备连接到它的端口上(8防区就有8个接入口),每个防区结合硬件地址跟接口的位置有独特的数字位置,拿这组数字在VISTA 120里通过6160进行系统编程,设定回路号,子系统号以及报警类型。
当VISTA120配有继电器输出模块时,可通过键盘编程关联防区报警到相应的继电器,使之在报警时发生动作,产生的信号(NO/NC)通过信号线连到门禁的辅助接口INPUT,门禁INPUT做好相关定义,以及配置相关联动即可(在门禁管理软件里做,可以控制门,触发警号,调动摄像机等)。
当VISTA120配有继电器输出模块时,可通过键盘编程关联防区报警到相应的继电器,使之在报警时发生动作,产生的信号(NO/NC)通过信号线连到门禁的辅助接口INPUT,门禁INPUT做好相关定义,以及配置相关联动即可(在门禁管理软件里做,可以控制门,触发警号,调动摄像机等)。
本回答被提问者和网友采纳