。三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何接法?

三菱PLCFX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何接法?输入端的COM内部与PLC的DC24电源Com是相通的,这样接会不会影响???... 三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何接法?
输入端的COM内部与PLC的DC24电源Com是相通的,这样接会不会影响???
展开
 我来答
zhangwk353
2012-08-22 · 超过33用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:114
采纳率:0%
帮助的人:66.8万
展开全部

光电开关的正极和0V分别接外接DC的正极和0V,输出线接PLC的输入端,还要记着DC0V还要接PLC的COM端,否则没有输入。 

两个必须相通才能有输入,所以相通才行。

gzik550204
高粉答主

2012-08-21 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5000万
展开全部
三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关需要选用NPN型常开式的,这个千万不能搞错,否则PLC无法正常工作。电源可以直接使用PLC输入口的24V电源,不需要外部24VDC。
光电开关如果是反射型的,接线是棕线接24V+, 蓝线接输入口的COM,,黑线接相应输入点。
光电开关如果是对射型的,接收器接线同反射型的。发射器棕线接24V+, 蓝线接输入口的COM。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xcw008008
2012-08-21 · TA获得超过387个赞
知道小有建树答主
回答量:502
采纳率:100%
帮助的人:212万
展开全部
光电开关的棕线接+24VDC
蓝线接0VDC
黑线接输入点。

要记得:凡事自己多模索模索,不要处处找保姆。。。。。。。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
36000天
2012-08-21 · TA获得超过527个赞
知道小有建树答主
回答量:658
采纳率:77%
帮助的人:274万
展开全部
必须是NPN的,如果是PNP还要转
NPN接法,黑色接X0,棕色接+蓝色接—
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-08-27
展开全部
确保光电开关的输出端与0v点要接到plc上,保证plc电路可以形成一个回路,否则plc不会有任何的反应。