。三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何接法?
三菱PLCFX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何接法?输入端的COM内部与PLC的DC24电源Com是相通的,这样接会不会影响???...
三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何接法?
输入端的COM内部与PLC的DC24电源Com是相通的,这样接会不会影响??? 展开
输入端的COM内部与PLC的DC24电源Com是相通的,这样接会不会影响??? 展开
5个回答
展开全部
三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关需要选用NPN型常开式的,这个千万不能搞错,否则PLC无法正常工作。电源可以直接使用PLC输入口的24V电源,不需要外部24VDC。
光电开关如果是反射型的,接线是棕线接24V+, 蓝线接输入口的COM,,黑线接相应输入点。
光电开关如果是对射型的,接收器接线同反射型的。发射器棕线接24V+, 蓝线接输入口的COM。
光电开关如果是反射型的,接线是棕线接24V+, 蓝线接输入口的COM,,黑线接相应输入点。
光电开关如果是对射型的,接收器接线同反射型的。发射器棕线接24V+, 蓝线接输入口的COM。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
光电开关的棕线接+24VDC
蓝线接0VDC
黑线接输入点。
要记得:凡事自己多模索模索,不要处处找保姆。。。。。。。
蓝线接0VDC
黑线接输入点。
要记得:凡事自己多模索模索,不要处处找保姆。。。。。。。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
必须是NPN的,如果是PNP还要转
NPN接法,黑色接X0,棕色接+蓝色接—
NPN接法,黑色接X0,棕色接+蓝色接—
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-08-27
展开全部
确保光电开关的输出端与0v点要接到plc上,保证plc电路可以形成一个回路,否则plc不会有任何的反应。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?