断路器的分断能力、壳架电流、脱扣时的额定电流有什么区别?
2个回答
展开全部
1 .先说你所谓的脱扣时的额定电流,这个就叫脱扣电流,不叫脱扣额定电流;脱扣电流是指断路器所控制的线路发生过载时,能够引起断路器产生过载脱扣动作的电流,一般在断路器上标注为5-10ln,即5-10倍的额定电流。
2.额定电流,是指断路器能在厂家所规定的环境温度下长期稳定工作所能承受的电流,这也是断路器选用的首要标准,一般要求断路器的额定电流要稍大于电路的最大稳定电流。
3.分断能力,是指断路器在所控制电路发生短路事故时,能够起到短路保护分断作用,但是断路器自身又不会被过大的短路电流所烧毁时所能承受的最大短路电流。
4.对于壳架电流,同一尺寸外形的断路器外壳,可以用来生产不同额定电流和分断能力的断路器,这是出于工业效益的考虑,我们也能经常看到,几个额定电流不同的断路器,外观看起来一模一样。而壳架电流就是针对不同额定电流的同一外形的断路器外壳而言的,它是指某一类型断路器外壳在稳定工作时不发生热变形而所能承受的最大电流,它规定了这一类型的外壳所能用来生产的不同规格的断路器其额定电流不能高于壳架电流.
说了这么多,不知道讲的够不够清楚。不明白的地方可以追问。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询