西门子PLC在组态完成下载时,出现一个对话框,说是我的站点与目标模块不同。这是怎么回事,怎么修改?
展开全部
没有关系,只是名称不同而已,想要他不弹出你可以把你的站点名称也变成SIMATIC 300(1)(1),两个括号1.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
说明你组态的硬件和实际硬件型号不符合,去看看硬件上的型号,把组态中的换成实际型号就可以了
更多追问追答
追问
我CPU和PS 都是可以的,硬件方面我就一个CPU313-2DP 和一个ps2A的 没有其他的硬件,而且核对过没有问题,这边说的是站点问题,跟硬件应该没有关系吧,何况我硬件肯定是没问题的。
追答
你这个CPU应该有不同的版本吧,换个版本试试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用站点1。站点2。和PLC对应起来。
追问
没明白你的意思,我建的时候就一个站点,应该没有站点2吧,这方面不是很清楚,高手,请详细说下、、
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?