编码器反馈A+A-B+B-z+z-线断掉其中一根反馈值分别会怎样变化?以给定S500为例?

 我来答
layme
推荐于2017-10-15
知道答主
回答量:16
采纳率:100%
帮助的人:14.5万
展开全部
回答如下:
1.既然是反馈用的编码器,那它接的另一端一般是智能控制器或电机驱动器,如计数一般有A+/A-,B+/B-即可,Z信号一般无用(有时它也可作为辅助接近开关一类的传感器来使用);
2.用A+/A-,B+/B这类信号主要是抗干扰而可长距离传输,消除或减少共模干扰;
3.在控制器里面,它最好用对等的RS422A的接受电路(芯片)来接收,而相当于它的电路接收;这些芯片或电路利用AB的90°的相位差,而自然形成4倍频;
4.如在运行中,一路线断,4倍频电路无法形成连续的4个状态而报警(如断线报警);
5.也有控制器这样检测编码器断线:当A是H时,B必须是L,反之则反;否则,表示编码器损坏或线断;
东莞市友贸实业有限公司_
2023-11-22 广告
第五代双倍数据速率DDR5双列直插式内存模块是一种高速、高性能的内存模块,适用于需要高带宽和低延迟的应用场景。与前几代内存模块相比,DDR5双列直插式内存模块具有更高的数据传输速率和更低的功耗,同时提供了更大的内存容量和更高的可靠性。在数据... 点击进入详情页
本回答由东莞市友贸实业有限公司_提供
思路盛
2012-08-22 · TA获得超过903个赞
知道小有建树答主
回答量:332
采纳率:100%
帮助的人:92.9万
展开全部
很多系统根据A+A-B+B-z+z-电平状态马上会检测到是否断线。断线后则报警停止检测反馈值。

Z+ Z-有一根 断线后还会产生每转计数脉冲数和设定的脉冲数不一致造成报警。

一般说来如果有一根线断了,没有报警继续计数的话,脉冲数就会远远少于应该发出的脉冲数,导致反馈值小于实际转的值。
追问
假如A-信号线断了,会不会出现反馈值为一般的情况呢?请问?如转速500,反馈250.。
追答
用A+/A-进行发送脉冲的主要功能就是抑制共模干扰和进行断线检测。 除非你的系统没有断线检查。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wx_zyzcdd8
2017-10-15 · TA获得超过350个赞
知道小有建树答主
回答量:214
采纳率:67%
帮助的人:46.7万
展开全部
5.也有控制器这样检测编码器断线:当A是H时,B必须是L,反之则反;否则,表示编码器损坏或线断