三菱PLC中WAND D102 HOFF D105 是什么意思? 5

 我来答
情感导师九九
高能答主

2020-04-29 · 人生如逆旅,你我亦行人!
情感导师九九
采纳数:370 获赞数:44429

向TA提问 私信TA
展开全部

WAND:字逻辑与指令。

D102里面数据按照2进制,与H0ff相与,结果存入D105,其实与H0FF相与,就是想要截取也就是得到D102的低字节,高字节的砍掉不要。比如:D102=123,变成二进制位1111011;与H0FF相与,结果是要D102的低8为:01111011,结果还是123即D105=123。

扩展资料:

三菱PLC保养与维护:

一、保养规程、设备定期测试、调整规定:

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;

二、设备定期清扫的规定:

(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;

(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网;

三、检修前准备、检修规程:

(1) 检修前准备好工具;

(2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真做防静电准备工作;

(3) 检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;

双盟电子
2024-07-26 广告
东莞市双盟电子有限公司专业生产POGOPIN连接器,具有大电流传输能力。此款连接器采用高品质材料,结构紧凑,方便携带,适用于各种电子设备。在电流传输方面,它具有优异的导电性能和耐久性,可长时间稳定运行。此外,我们还拥有完善的检测设备和技术支... 点击进入详情页
本回答由双盟电子提供
gzik550204
高粉答主

2012-08-23 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5012万
展开全部
WAND是逻辑(字与)指令。[WAND D102 HOFF D105 ]意思是将寄存器D102内的数据同十六进制数FF按位进行“与”操作。产生的结果送入寄存器D105中。
运算时,若两个操作数的同一位都为1,则该位逻辑结果为1,否则为0。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
巧克力王的店铺
推荐于2018-02-25 · TA获得超过581个赞
知道小有建树答主
回答量:540
采纳率:100%
帮助的人:415万
展开全部
WAND:字逻辑与指令
D102 里面数据按照2进制 与H0ff相与,结果存入D105
其实与H0FF相与,就是想要截取也就是得到D102的低字节,高字节的砍掉不要
比如:
D102=123,变成二进制位1111011;与H0FF相与,结果是要D102的低8为:01111011,结果还是123即D105=123
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
生活如歌_
2012-08-22 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7398
采纳率:78%
帮助的人:2174万
展开全部
WAND:字逻辑与指令,将源操作数按位与第二操作数结果送目标操作数
本例中:
D102按位与上16进制数FF(即将高8位数清0)结果送D105