三相电源防雷器的工作原理
3个回答
展开全部
工作原理如下:
对于限压型的主要是由压敏电阻、tvs瞬态抑制二极管组合而成,这种防雷产品的动作特点就是在随意雷电流强度的增加,会让其对地泄放雷电流的能力也是会变得越大,而且反应速度也是相当快的,并且可以有效的降低电网上面的残留电压,疏导8/20us的模拟雷电冲击电流。
开关型的防雷器组成元件和限压型的不同,主要是由间隙放电和充气放电管、闸流管等等一些元器件组成。其对地导通是大开大合,一旦雷电流强度超过开关型防雷器动作的额定标准时,防雷器即瞬时最大程度泄放雷电流。开关型防雷器具有泄放能力强的优点,可疏导10/350us的模拟雷电冲击电流。
其作用都是能够在非常短的时间内释放出电路中因为雷击或者是感应产生的过电压泄放大大地,从而保护电路中的设备不受影响。而且电源类的防雷器与视频监控信号类防雷器在安装方式上面可能会存在不同,主要是并联在线路中并且需要与接地系统相连接,在正常的情况下,是处于短路的状态,如果说电路中的过电压超出动作标准的时候,就快速的对地进行疏导,从而泄放出放电雷流或者是过电压,当泄放完之后又会恢复到之前的短路状态。
电源防雷器的工作原理只有一个,就是快速旁路力图电压钳位。但实现的方式有很多种,主要考虑不同的元器件的优缺点进行互补。 例如:一般的源防雷器的器件由氧化锌压敏电阻构成,而氧化锌的特点是击穿时可能导致短路(因为击穿后果只有2个,开路和短路),因此3相的避雷器会加一个气隙避雷器,就是常说的3+1;另一种就是直接旁路接地,最普篇的就是这两种的。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
其实质是等电位
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?