怎么在一个回路上安装两个漏电保护器,并且在漏电的时候只跳其中的一个,求高手指教
我家的电表边有个漏电保护器,离我家有点远,我想在我家里的进线上安一个,以便在跳闸的时候不用跑那么远去合闸,只需合上家里这个就可以了...
我家的电表边有个漏电保护器,离我家有点远,我想在我家里的进线上安一个,以便在跳闸的时候不用跑那么远去合闸,只需合上家里这个就可以了
展开
展开全部
追问
和电表在一起的那个是供电所安的,一般情况下要改是不太现实的,有没有其它办法能让家里的电路出现故障的时候不跳供电所安的那个,而在家里安一个漏电保护或者断路器来实现我要的那种情况,谢谢!还有就是我想问供电所安的那个倒底是漏电电保护器还是断路开关,求指教,谢谢!
追答
如果这样的话有点难,因为,电力公司配置的漏电开关,的漏电电流只有30毫安,,除非你去购买一个漏电开关的容量跟电力公司的一样,漏电电流20毫安的。否则是没有办法解决,但是告诉你,这样的话,还要看开关的灵敏度哪一个差一点,这个很难说正。
展开全部
假如你加电表的是 10A的那么你就买一个比他小的 就可以了 这样就先跳你家的
追问
也就是说假如和电表在一起的是10A的,那我在到我家的主线上安一个5A的,那么家里漏电的话就是只跳5A的,不会跳10A的对吗?
追答
是的 因为5A小 最先跳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
跳闸原因是什么?
如果是考虑漏电问题,那就要买个漏电电流更小,动作速度更快的漏电保护器。
如果只考虑短路或过流问题,那就买个额定电流值较小的漏电保护器就可以了。
如果是考虑漏电问题,那就要买个漏电电流更小,动作速度更快的漏电保护器。
如果只考虑短路或过流问题,那就买个额定电流值较小的漏电保护器就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询