为什么离心风机的电机够大而风量达不到要求?

如:电机功率30KW,风量36000CMH,而实际运行时电流只有25A,风量只有20000CMH,进风口径1000mm,无堵塞。请问有哪些原因?... 如:电机功率30KW,风量36000CMH,而实际运行时电流只有25A,风量只有20000CMH,进风口径1000mm,无堵塞。请问有哪些原因? 展开
 我来答
佛山市九洲通风机有限公司 2023-08-27
展开全部
离心风机厂家在广东佛山市,佛山市九洲通风机有限公司已成为国内同行业中产品系列较为齐全的通用风机生产基地。想了解更多信息,欢迎来电咨询!电话:0757-87722909 13902890749
了不起的小芳儿
推荐于2017-10-10 · TA获得超过1.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:1042
采纳率:100%
帮助的人:42.3万
展开全部
  一 选型不对,如型号选的小,风量不够用,
二 安装不合格,如集流器与风机出口间隙过大,
三 转速不够,如电机转速低,传动系统有滑动而丢转速等,
四 风机前后的烟道尺寸不合理,或布置不合理,造成系统阻力大。
  电机没过载,风量没达到36000CMH,只能说明管路的风阻大或者实际使用的风量没有36000CMH。
佛山市九洲通风机有限公司
2023-08-27 广告
具体如下:1、当离心风机的电动机电流过大时,容易引起一系列的问题,所以遇到此类问题时,一定要及时解决,以防后患 2、如果离心风机的电动机输入电压过低或电源单向断电,要及时检查电压,电源是否正常;联轴器连接不正,皮圈过紧或间隙不均,要重新调整... 点击进入详情页
本回答由佛山市九洲通风机有限公司提供
gzik550204
高粉答主

推荐于2017-09-29 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5071万
展开全部
电机功率30KW,风量36000CMH,而实际运行时电流只有25A,风量只有20000CMH。电机没过载,风量没达到36000CMH,只能说明管路的风阻大或者实际使用的风量没有36000CMH。
曾在罩式退火炉碰到类似问题,内置没罩上的时候,热风机的电流很大。但是罩上内置运行热风机,热风机的电流明显变小。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a7c9b7066
2012-08-27 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:100
采纳率:100%
帮助的人:55.2万
展开全部
你选的是什么型号?你设计的系统风量和风压各为多少?你的主风管是多大的?主管长度多少米弯头多少?还有风机转速配的是多少转(rpm)? 工作的温度是多少度? 请提供这些参我来给你做个详细的分析。我是风机厂的有多年的设计工作经验。希望能够帮到你。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱左看右00
2012-08-25
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:14.1万
展开全部
进风口全开了吗?出风口全开了吗? 管道的弯道多吗?转角平直吗?