7个回答
推荐于2016-12-02 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
K1是急停按钮;SB1是启动按钮开关,SB2是停止按钮开关;C1、C2、C3是温控器的三个触点。
按下SB2,J2吸合并自锁,如果温度未到设定值,C1C2C3吸合,J5接通加热指示灯工作。J3J4J5继电器工作,J3J4触点接通KM1KM2接触器工作,开始加热。
到设定温度,C1C2C3断开,停止加热。
按下SB1,J2断电,停止工作。
如果出现意外,无法停止工作,按下K1,J1吸合,J1常闭触点断开,照样断开J2继电器电源,全部停止工作。
2024-12-24 广告
2024-12-24 广告
随着工业设备的自动化程度越来越高,各个行业的工控板的数量也越来越多,下面就介绍在维修中常用的几种方法。1、观察法:当我们拿到一块待维修的电路板时, 首先对它的外观进行仔细的观察。如果电路板被烧过, 那么在给电路板通电前, 一定要仔细检查电源...
点击进入详情页
本回答由杭州丹川科技提供
展开全部
K1:防止温度过高的限温器或控制回路开关;J1:过温保护中间继电器,还有一个J1是过温自停常闭触点;C1C2:温控器常开触点;SB1:停止按钮
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我认为K1,应该是个温度高限保护开关,当温控器失灵时,过高的温度使社会上触点闭合,强制断电.
J1就是K1的转换触点.
C1,C2,C3是温控器的输出触点.
SB1是断开按钮,SB2是启动按钮,使加热器停止或工作.
J1就是K1的转换触点.
C1,C2,C3是温控器的输出触点.
SB1是断开按钮,SB2是启动按钮,使加热器停止或工作.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
K1是常开触点,C1是常开触点,J1是线圈和常开、常闭触点,SB1是常闭触点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
K1是总开关
J1是中间继电器
SB1是停止按钮
J1是中间继电器
SB1是停止按钮
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?