电路图问题

图中K1,J1,C1,SB1分别是指什么?... 图中K1,J1,C1,SB1分别是指什么? 展开
 我来答
百度网友cec6a89
推荐于2016-12-02 · 知道合伙人教育行家
百度网友cec6a89
知道合伙人教育行家
采纳数:13122 获赞数:44246
开发的软件获得部级技术革新成果评比二等奖。

向TA提问 私信TA
展开全部
K1是急停按钮;SB1是启动按钮开关,SB2是停止按钮开关;C1、C2、C3是温控器的三个触点。
按下SB2,J2吸合并自锁,如果温度未到设定值,C1C2C3吸合,J5接通加热指示灯工作。J3J4J5继电器工作,J3J4触点接通KM1KM2接触器工作,开始加热。
到设定温度,C1C2C3断开,停止加热。
按下SB1,J2断电,停止工作。
如果出现意外,无法停止工作,按下K1,J1吸合,J1常闭触点断开,照样断开J2继电器电源,全部停止工作。
1加1等于不知道
2012-08-26 · TA获得超过686个赞
知道小有建树答主
回答量:425
采纳率:100%
帮助的人:127万
展开全部
K1:防止温度过高的限温器或控制回路开关;J1:过温保护中间继电器,还有一个J1是过温自停常闭触点;C1C2:温控器常开触点;SB1:停止按钮
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电子粉丝
2012-08-26 · TA获得超过8016个赞
知道大有可为答主
回答量:6943
采纳率:74%
帮助的人:2820万
展开全部
我认为K1,应该是个温度高限保护开关,当温控器失灵时,过高的温度使社会上触点闭合,强制断电.
J1就是K1的转换触点.
C1,C2,C3是温控器的输出触点.
SB1是断开按钮,SB2是启动按钮,使加热器停止或工作.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dpz110112
2012-08-26
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:9372
展开全部
K1是常开触点,C1是常开触点,J1是线圈和常开、常闭触点,SB1是常闭触点
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
70吼
2012-08-26 · TA获得超过2065个赞
知道大有可为答主
回答量:2737
采纳率:69%
帮助的人:592万
展开全部
K1是总开关
J1是中间继电器
SB1是停止按钮
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?