4米深的基坑,要放坡吗?放坡多少合理?
4米深的基坑需要放坡,放坡系数依据土类环境而定。
一、二类土开挖深度超过1.2米时放坡,放坡系数是人工开挖时1:0.50,机械分坑内和坑上,坑内放坡系数是1:0.33,坑上放坡系数是1:0.75,三类土深度超过1.5米时放坡,放坡系数人工1:0.33,机械坑内是1:0.25,坑上是1:0.67 。
基坑开挖放坡还应根据现场具体情况和土质而定。一般1.5m以内深的基坑为浅基坑,不计算放坡,可根据土质情况进行相应措施;超过此深度计算挖土放坡量,但可根据现场情况和土质情况验算坡顶承载力计算放坡坡度,从而节省土方工程费用。
扩展资料:
基坑放坡施工注意事项:
1、施工前必须做好地面排水和降低地下水位工作,0.5~1.0 m后,方可开挖。降水工作应持续到回填完毕。
2、施工机械行驶道路应填筑适当厚度的碎石或砾石,箱(板)或梢排等。地下水位应降低至基坑底必要时应铺设工具式路基
3、相邻基坑(槽)开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序,并应及时做好基础,挖出的土不得堆放在坡顶上或建筑物附近。
4、在密集群桩上开挖基坑时,应在打完桩后间隔一段时间,再对称挖土。在密集群桩附近开挖基坑(槽)时,应采取措施防止桩基位移。
参考资料来源:百度百科:放坡系数
2024-11-22 广告
深基坑放坡应该结合土质还有基坑支护的方式而定。自然放坡比例一般有0.5~1的放坡比例。不完全相同。同时还应根据周边建筑物情况而定。
1、在建筑中,放坡并非一概全以垫层下平开始放坡,要视垫层材料而确定。
2、管线土方工程定额,对计算挖沟槽土方放坡系数规定如下:
(1)、挖土深度在lm以内,不考虑放坡。
(2)、挖土深度在1.01m~2.00m,按1:0.5放坡。
(3)、挖土深度在2.01m~4.00m,按1:0.7放坡。
(4)、挖土深度在4.01m~5.00m,按1:1放坡。
(5)、挖土深度大于5m,按土体稳定理论计算后的边坡进行放坡。
放坡系数定义:
土壁边坡坡度以基高h与底宽b之比表示。
边坡坡度=1:m=H/B,m为放坡系数。
m= b/h即竖直角边与横直角边的比值为放坡系数。
举例说明:
1米5为起点.0.33的系数。例如基高是4米。
在建筑中,地基地坑放坡起点一般以基坑底为放坡起点。屋面保温层一般以屋面边沟边为放坡起点。
一般按照土质、高度确定,按照地勘上面的土质检验报告、确定图纸, 4米到5米的放坡系数为1,即宽比高,实际工程中如果设计没有涉及到支护,或者放坡系数,一般1.5~3米左右。
开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工程规定确定。
施工方案
基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括:放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。
施工时必须严格按设计要求开挖,并遵守先撑后挖的原则。施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成坍塌因素和作业人员的安全以及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。
一般按照土质、高度确定,按照地勘上面的土质检验报告、确定图纸, 4米到5米的放坡系数为1,即宽比高,实际工程中如果设计没有涉及到支护,或者放坡系数,一般1.5~3米左右~一般不会按照放坡系数。
在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑。开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工程规定确定。 根据GB50202-2002土方开挖要求,临时边坡值(高宽比)根据土质来确定
①沙土(不含细沙和粉沙)为1:1.25~1:1.5。
②一般性粘土:硬性1:0.75~1:1,硬塑性1:1~1.25,软性1:1.5。
③碎石类:充填坚硬及硬塑粘性土1:0.5~1:1,充填沙土1:1~1:1.5,以上允许开挖深度软土不大于4m,硬性土不大于8m,超过允许开挖深度的根据场地情况,可采取坡度放缓或进行支护。基坑开挖放坡还应根据现场具体情况和土质而定。
一般1.5m以内深的基坑为浅基坑,不计算放坡,可根据土质情况进行相应措施;超过此深度计算挖土放坡量,但可根据现场情况和土质情况验算坡顶承载力计算放坡坡度,从而节省土方工程费用。
土方开挖
1)清除边坡区域内的障碍物,用白灰撒出边坡位置。
2)施工前做好技术交底,做好放坡控制工作,对构筑物的标准轴线桩、标准水平桩加设标志,以防机械损坏;结合建设单位确定高压电缆及临时水线的具体位置;挖边坡时由建设单位及施工单位共同设专人监护电缆及临时水线情况,以防机械损伤;
3)准备好施工机具,做好设备调配,对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。
4)基坑开挖前,报审基坑施工专项方案,经审批通过,方可施工。
5)夜间施工时,要准备灯具等照明设施。