上位电脑VB与欧姆龙PLC FINS/TCP 通信,发送握手成功,但发送读取命令有错误返回,发送读取和显示代码如下: 10

读取返回:46494E530001700020000C0020C0030FF11000.请高手指点下问题出在哪里?是什么错误?上位电脑IP:192.168.0.12PLC... 读取返回:46494E530001700020000C0020C0030FF11000.请高手指点下问题出在哪里?是什么错误?
上位电脑IP:192.168.0.12
PLC IP:192.168.0.3
展开
 我来答
百度网友d5132fcf7
2012-09-06
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:12.6万
展开全部
把"winsock1.senddata astr" 改成"winsock1.senddata sendstr" ,OK了记得要给我分哦。
踩破千双履
2013-12-18
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:2.2万
展开全部
读取指令格式错的离谱!