求西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输出0-10v控制程序 急用! 发邮箱:ling198068@163.com 谢谢! 5

 我来答
不不不2021
2012-08-28 · TA获得超过397个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:50%
帮助的人:84.4万
展开全部
参考下面EM231的:

EM231就是个AD转换模块,把标准电信号转化为数字量,范围为0-32000。不需要程序,直接调用就是了。如你有10mA接在输入通道1,那么对应的AIW0=16000.
输入通道的接收信号类型需要通过EM231底部的薄码设置,是0-20mA还是4-20mA,是0-10V还是0-5V。 设置好了,直接接线读数就是了。
通道对应的寄存器具体地址根模块的安装位置有关,另CPU224XP自带一个输入通道,EM231地址需要向后排。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
IT与制药
2012-08-31 · TA获得超过4630个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3286万
展开全部
这个很简单啊,224XP本身带一个模拟量输出模块,他的地址是AQW0。
0-10V对应的数字 为0-32000,假设你想输出5V,那么你给AQW0一个16000的数据就行了。
程序如下
LD SM0.0
MOVW 16000, AQW0
本回答被网友采纳