怎么用西门子plc把数字量转换成模拟量(4——20mA的电流)输出

 我来答
憨砣子
2012-08-28 · TA获得超过858个赞
知道小有建树答主
回答量:378
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
S7200的话是0-20mA对应0-32000,至于4-20mA你自己转换一下,如果是S7300的话4-20mA对应0-27648,你选择相应的硬件,直接赋值到对应的地址就可以了,200是AQW**,300是PQW**
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
增量编码器一般输出信号是两路正交脉冲信号和一路参考信号,之所以叫增量是因为它的位置信号是通过对脉冲计数累加得到,依靠计数设备的内部记忆来记住位置,并且同每圈输出的参考信号来清除累计误差. 缺点就是断电后,需要重新寻找初始位置. 例如打印机扫... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
创作者yFpyFJiqO2
2019-02-26 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:27%
帮助的人:1033万
展开全部
你的意思我有点明白,是不是想用4个位去控制外面的设备?如果是话肯定能转换的,通过比较就能实现。。
比如4ma对应6400
=0000
20ma对应32000=1111
中间
的值你想它是多少就是多少
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kinedy
2012-08-28 · TA获得超过1330个赞
知道大有可为答主
回答量:2665
采纳率:20%
帮助的人:1765万
展开全部
自己做一个编码转换比如DI位为8位的,那么就可以实现2^8共256级的细分,根据DI点的输入值除以256就然后等到标准百分比输出,线性传送到AO端口即可。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不不不2021
2012-08-28 · TA获得超过397个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:50%
帮助的人:93.8万
展开全部
1楼瞎答。难道还要自己做DA转换器啊?
增加模拟量扩展模块,通过拨码设置输出为电流型,直接在对应的通道里写数字量6400-32000.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友763334e
2012-08-28 · 超过39用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:123
采纳率:100%
帮助的人:53.5万
展开全部
直接有一个输出模块,
用输出模块就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)