供电线路(低压供电)敷设电缆最远可以敷设多少米?有什么规定?

 我来答
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2019-08-06 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:473 获赞数:276771

向TA提问 私信TA
展开全部

为1.5~3米。

电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

机械施放电缆时,采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

扩展资料:

敷设电缆要求规定:

1、电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求。

2、电缆规格应符合规定,排列应整齐,无损伤,标牌齐全、正确、清晰;电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整。

3、需要用降压变压器进行降压,降压器采用星形接线,容量为10kVA以上,有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定,以保证测量时电流达到规定的要求。

参考资料来源:百度百科-电力工程电缆敷设规范

陈坚道
高粉答主

推荐于2017-11-25 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
与负载电流和线截面有关,相关规定要求线路未端电压不低于额定电压的5%,以此计算得出敷设长度。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-09-08
展开全部
经验估算150KW以下,供电半径不宜大于250m;这个数值江苏住宅规范中有提及,但具体国家规范没有明确这个数值;
因为一般低压供电主要是依据电压降,短路电流的灵敏度等核算的。具体问题要具体计算分析的。