一台变压器过负荷了两台变压器运行时中间的母联柜是不是就不用了?
3个回答
展开全部
亲你好!你两台变压器在运行,一台过负荷了,你是怎么知道的算过电流吗?
你现场供电系统中其它的柜子不算应有2台变压器低压进线柜,中间有一台你说的母联柜(联络柜),它的工作原理是2台变压器非并联运行的情况下,两台低压进线柜都通电运行的话,联络柜是不允许合闸的,再说它带了电气连锁与机械连锁你也合不上,除非停两台进线柜的任何一台,联络柜才可能合上。。。你现场有台变压器过载了,唯一的解决办法就是将过载多余的负荷移到另一台没过载的变压器上工作。。。希望亲能有用。。。你能明白的。。。
你现场供电系统中其它的柜子不算应有2台变压器低压进线柜,中间有一台你说的母联柜(联络柜),它的工作原理是2台变压器非并联运行的情况下,两台低压进线柜都通电运行的话,联络柜是不允许合闸的,再说它带了电气连锁与机械连锁你也合不上,除非停两台进线柜的任何一台,联络柜才可能合上。。。你现场有台变压器过载了,唯一的解决办法就是将过载多余的负荷移到另一台没过载的变压器上工作。。。希望亲能有用。。。你能明白的。。。
展开全部
两台变压器运行时母联断开, 但不是母联柜不用了,只是母联开关没有合。一旦某条线路故障,或变压器故障,拉开故障侧的受电开关,合上母联开关,就可以带全部,或大部分负荷(切除不重要的负荷,以免变压器过负荷。
追问
这样会不会引起母线过载?
追答
你的母线应该是按照一台变压器的能力选的,即使不合母联,它也应该容许流过一台变压器的电流,尽管合上母联,母线上流过的电流也只是一台变压器的电流,如果变压器过载,你的母线(供电变压器这边的母线)才可能过载,但你不希望变压器过载。
我想你原来是用一台变压器带全部负荷,如是这样,那转移负荷还是不能解决用一台变压器带全部负荷的问题,如果原来就是用两台变压器,一台过载,那转移负荷是有意义的,但要注意,通常同一生产线的设备应由同一台变压器供电,如由两台变压器供电,哪一台故障或检修,生产线都得停,供电可靠性降低。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有用啊,一种情况是,两台变压器运行,母联开关合不上,另一种情况是,两台变压器运行,母联开关能合上,要看情况的啊!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?