为什么我用PLC一个输入点动控制步进电机连续运转松开开关电机还继续运转

x1-------------------[PLSYK12000D0Y0]... x1-------------------[PLSY K12000 D0 Y0] 展开
 我来答
百度网友a43b00d
2012-08-29
知道答主
回答量:48
采纳率:100%
帮助的人:11.6万
展开全部
方波脉冲指令, 当X1接通就会发出 DO中的脉冲数。如果D0等于0 会发出无数个脉冲。
江苏驰骏智能科技有限公司_
2023-06-13 广告
伺服电机和普通电机有以下几点区别:1. 驱动方式不同:伺服电机是利用编码器进行反馈信号控制,通过电机本身的旋转来带动编码器旋转,从而产生精确的反馈角度,而普通电机是直接接收机械设备的传动带驱动。2. 精度不同:伺服电机的转速和响应非常快,可... 点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
常青穆子
2012-08-29 · TA获得超过218个赞
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:8.8万
展开全部
程序中有自锁指令存在导致电机开关失效
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
binghe5421
2012-08-29
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:6万
展开全部
可能是程序不对,开关松开后,是不是plc还在继续发出信号?
更多追问追答
追问
我写的是PLSY K2000 D0 Y0 按住开关Y0才有输出   时间按短点没问题 开关按久一点松开后 Y0 还会自动输出
追答
松开开关后电机是继续转了一会又停止了,还是一直转个不停?D0的数据时多少?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
西門あ吹雪86f3
2012-08-29 · TA获得超过515个赞
知道小有建树答主
回答量:338
采纳率:0%
帮助的人:251万
展开全部
程序不正确。
更多追问追答
追问
我写的是PLSY K2000 D0 Y0 按住开关Y0才有输出   时间按短点没问题 开关按久一点松开后 Y0 还会自动输出
追答
三菱控制步进电机使用此指令容易失步,建议使用PLSR.
在Y0输出2000HZ的脉冲信号,个数由D0指定,此程序为上电接通。
请根据实际情况进行检查。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起