为什么我用PLC一个输入点动控制步进电机连续运转松开开关电机还继续运转
4个回答
展开全部
方波脉冲指令, 当X1接通就会发出 DO中的脉冲数。如果D0等于0 会发出无数个脉冲。

2023-06-13 广告
伺服电机和普通电机有以下几点区别:1. 驱动方式不同:伺服电机是利用编码器进行反馈信号控制,通过电机本身的旋转来带动编码器旋转,从而产生精确的反馈角度,而普通电机是直接接收机械设备的传动带驱动。2. 精度不同:伺服电机的转速和响应非常快,可...
点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
展开全部
程序中有自锁指令存在导致电机开关失效
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能是程序不对,开关松开后,是不是plc还在继续发出信号?
更多追问追答
追问
我写的是PLSY K2000 D0 Y0 按住开关Y0才有输出 时间按短点没问题 开关按久一点松开后 Y0 还会自动输出
追答
松开开关后电机是继续转了一会又停止了,还是一直转个不停?D0的数据时多少?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
程序不正确。
更多追问追答
追问
我写的是PLSY K2000 D0 Y0 按住开关Y0才有输出 时间按短点没问题 开关按久一点松开后 Y0 还会自动输出
追答
三菱控制步进电机使用此指令容易失步,建议使用PLSR.
在Y0输出2000HZ的脉冲信号,个数由D0指定,此程序为上电接通。
请根据实际情况进行检查。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: