电气施工图纸中的NH-KVV-4X1.5 SC25 FC 什么意思?

还有3X(NH-KVV-4X1.5SC25F)什么意思?... 还有3X(NH-KVV-4X1.5 SC25 F)什么意思? 展开
 我来答
刘芳1874
2018-03-31 · TA获得超过1.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:237
采纳率:100%
帮助的人:3.6万
展开全部
  1. 电缆型号SC25;

  2. FC: 暗敷设在地面内 。

一、电气施工图纸中的符号:

  1. SR: 沿钢线槽敷设

  2. BE: 沿屋架或跨屋架敷设

  3. CLE:沿柱或跨柱敷设

  4. WE: 沿墙面敷设

  5. CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

  6. ACE:在能进入人的吊顶内敷设

  7. BC: 暗敷设在梁内

  8. CLC:暗敷设在柱内

  9. WC: 暗敷设在墙内

  10. CC: 暗敷设在顶棚内

  11. ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

  12. FC: 暗敷设在地面内

  13. SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

二、关于导线穿管的符号:

  1. 铜芯橡皮绝缘线:BX

  2. 铜芯塑料绝缘线:BV

  3. 铜芯塑料绝缘护套线:BVV

  4. 铜母线:TMY

  5. 铝母线:LMY

  6. 铝芯橡皮绝缘线:BLX

  7. 铝芯塑料绝缘线:BLV

  8. 铝芯塑料绝缘护套线:BLVV

晓网科技
2024-10-17 广告
电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V。模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW  B无线模块工作时平均功耗 130-135mW  C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW。发射功率:100mW  天线功率:1dBm  ... 点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
大崔jp
推荐于2017-11-25 · TA获得超过2092个赞
知道小有建树答主
回答量:564
采纳率:80%
帮助的人:140万
展开全部
NHKVV-4*1.5-SC25 FC
1根4*1.5平方耐火(NH)控制电缆(KVV)穿SC25钢管沿地暗敷,
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ly1394
2012-08-29 · TA获得超过347个赞
知道小有建树答主
回答量:233
采纳率:100%
帮助的人:90.6万
展开全部
类别:
ZR(阻燃)NH(耐火)BC(低烟低卤)E(低烟无卤)K(控制电缆类)DJ(电子计算机)N(农用直埋)JK(架空电缆类)
B(布电线)
导体:
T(铜导体)L(铝导体)G(钢芯)R(铜软线)
绝缘:
V(聚氯乙烯)YJ(交联聚乙烯)Y(聚乙烯)X(天然丁苯胶混合物绝缘)G(硅橡胶混合物绝缘)YY(乙烯---乙酸乙烯橡皮混合物绝缘)
护套:
V(聚氯乙烯护套)Y(聚乙烯护套)F(氯丁胶混合物护套)
屏蔽:
P(铜网屏蔽)P1(铜丝缠绕)P2(铜带屏蔽)P3(铝塑复合带屏蔽)
线路敷设方式:
穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:F;PR 塑料线槽敷设 ;PC 硬制塑料管敷设;FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;RC 水煤气管敷设 ;MR 封闭式金属线槽敷设 ;CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;WE 沿墙面敷设;
ACE 能进入的吊顶内敷设;CE 沿顶棚面或顶板面敷设 ;BC 暗敷设在梁内 ;C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管 管路敷设标注方法 ;SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;CP:金属软管;SR:钢线槽;MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管 ;KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;导线敷设部位:CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ;AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:在能进入人的吊顶在敷设 ;SCE 吊顶内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设 ;CC:暗敷设在屋面或顶板内;