首先你选用的这个控制柜是不是手动自动切换功能都具备的,如果具备的话控制柜上的手动自动切换开关按钮就可以根据你的要求来调节的看是启用哪台泵不过要弄清楚每台水泵所接线
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东浩云峰
2012-08-29 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:24.7万
展开全部
用1台故障信号继电器常开点并到另外1台泵自动信号即可,当然,2台互相控制。
追问
这个可以做到   可是自动的时候两个总有一个先后顺序  这个怎么解决啊