组态王6.53读取西门子plc200的数据,vd2000 vb7000 在组态王中怎么对应呀?西门子plc中的m0.0怎么表示 5

问题类型:上网软件西门子plc中的m0.0怎么在组态王中表示走modbus协议西门子好像支持4种数据... 问题类型:上网软件
西门子plc中的m0.0怎么在组态王中表示 走modbus协议 西门子好像支持4种数据
展开
 我来答
大瑜小棠
推荐于2017-12-16
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:11.2万
展开全部
vd2000在组态王中定义变量 IO实数,寄存器40501,float。vb7000在组态王中无法读取,可以用编程软件将其转移到v3099以内再建立变量。
在组态王中定义的寄存器与MODBUS协议S7200中的参数的对应关系如下:
其中在组态王中定义的寄存器3,4的dd 号与PLC中V寄存器的偏移地址的对应关系
如下:
组态王中(寄存器的dd 号-1)*2=PLC中的V寄存器的偏移地址。
例如:
组态王中40031对应PLC:VW1060 (组态王中寄存器4表示SHORT型变量)
组态王中40640对应PLC:VD2278 (组态王中寄存器4也可以表示FLOAT型变量)
追问
谢谢你的回答,我再问一下,vb7000在组态王中无法读取,可以用编程软件将其转移到v3099以内再建立变量。怎么个转移法?  用m0.0等可在触摸屏上实现按钮开关  ,我想在组态王上实现按钮开关怎么实现
IT与制药
2012-09-03 · TA获得超过4630个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3280万
展开全部
西门子200最方便的还是PPi协议。为什么要modbus?有特殊需求?
如果用PPI协议,那么西门子VB2000在组态王还是VB2000
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guoquncheng
2012-09-03
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:6万
展开全部
组态王中直接对应V2000就可以吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
damahau
2012-08-29 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:25.9万
展开全部
hallo all
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助