电缆YJV-0.6/1-4*25+1*16是什么意思

 我来答
小圆帽聊汽车
高粉答主

2019-08-06 · 致力于汽车领域知识的解答
小圆帽聊汽车
采纳数:800 获赞数:270634

向TA提问 私信TA
展开全部

YJV:是指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

交联聚乙烯绝缘电力电缆是适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之中。

扩展资料:

使用特性

1、工频额定电压:U0/U(Um)0.6/1(1.2)kV。 

2、电缆导体的允许长期工作最高温度90℃。

3、短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体允许最高温度不超过250℃。 

4、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

5、电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。

参考资料来源:百度百科-交联聚乙烯绝缘电力电缆

lkojjj
高粉答主

2019-06-13 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:282
采纳率:100%
帮助的人:7.2万
展开全部

YJV:是指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

0.6/1: 是指0.6/1KV 。

4*25+1*16是指线芯数和切面积,合起来就是一根5芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,耐压600--1000V,其中4根25平方,1根16平方。

扩展资料:

安装使用

电缆的选择

1、电缆的额定电压U0/U(Um)示为:UO是电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,U是电缆设计用的导体间的额定工频电压,Um是设备可承受的最高系统电压的最大值。

2、根据电缆的敷设环境及负荷的不同,正确设计选择电缆的型号规格。非铠装型适用于架空、室内、隧道、电缆沟等场合,不能承受机械外力作用;铠装型同非铠装适用的条件外可直埋于地下,能承受一定的机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在产生磁性管道中。易燃易暴、化学腐蚀性及高温、低温等场合应选择特殊型号的电缆。

储存和运输:

电缆在储存中,应规范包装避免长期露天阳光暴晒,两端头可靠密封,不允许长期存放与潮湿的环境中且电盘不能平放。运输时应考虑盘高并有效固定,吊装时不允许几盘同时吊装,严禁从高处推下。

敷设安装:

1、电缆敷设应采用专用工具,如放线架、导辊等,敷设过程中防止机械损伤,远离热源。

2、电缆穿管敷设时,管道内径不小于电缆外径的1.5倍,多根电缆穿管时禁止电缆拧绞挤压,管道有足够的容量,要求电缆的总面积不超过管内总面积的40%.

3、电缆敷设最低温度不低于0℃,弯曲半径不小于20倍。

4、 当采用牵引导体夹头方式敷设时,允许最大牵引力为P=OA(N),A导体截面.。O为50N/mm(铜)和30N/mm2(铝)。

参考资料来源:百度百科-交联聚乙烯绝缘电力电缆



本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liyonghong9
推荐于2017-10-05 · TA获得超过1035个赞
知道小有建树答主
回答量:907
采纳率:0%
帮助的人:382万
展开全部
YJV:是指交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
0.6/1: 是指0.6/1KV ,4*25+1*16,当然是指线芯数和切面积,合起来就是一根5芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,耐压600--1000V,其中4根25平方,1根16平方。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ6670
2012-08-30 · TA获得超过257个赞
知道小有建树答主
回答量:284
采纳率:0%
帮助的人:117万
展开全部
YJV:----交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
0.6/1: ----0.6/1KV ,耐压600--1000V,
4*25+1*16,是截面积,其中4根25平方毫米,1根16平方毫米。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)