请教:dp总线网络,硬件为西门子plc s7-315-2dp,如果网络中有一个dp通信口坏了,是否全网都会通信故障? 即:网络中有某个dp口故障,全网都会无数据传输吗?plc指示灯sf、bf都会亮红灯吗?... 即:网络中有某个dp口故障,全网都会无数据传输吗?plc指示灯sf、bf都会亮红灯吗? 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 西门子plc 如果 dp 总线 网络 搜索资料 3个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? gzik550204 高粉答主 2012-08-31 · 醉心答题,欢迎关注 知道大有可为答主 回答量:1.8万 采纳率:86% 帮助的人:5064万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 dp总线网络中有一个dp通信口坏了,plc无法与其进行通讯,就会报通讯故障,sf、bf指示灯就会亮红灯。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 IGBT315de32ca2 2012-08-30 · TA获得超过746个赞 知道小有建树答主 回答量:1170 采纳率:76% 帮助的人:240万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 加中断了吗?加了话,不会影响全站。OB82 OB86 OB121 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 xiaofeixueer 2018-04-05 · 超过18用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:86 采纳率:0% 帮助的人:31.3万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 楼主该问题如何解决,本工同样故障,无头绪,可否分享宝贵经验 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2014-02-09 西门子PLC S7 300如果在DP网络中间,其一条DP线将... 10 2014-04-06 西门子S7-300\315-2DP,有2个接口,一个是上传下... 5 2010-02-07 西门子PLC中,CPU315-2DP,有一个MPI接口和一个... 55 2012-11-15 西门子PLCDP总线控制有一个远程站没输出啥原因 1 2012-01-02 如何检测西门子PLC 315-2DP DP口的站地址和通讯速... 2014-07-09 plc,CPU315-2DP的mpi/dp口与profibu... 15 2014-02-16 西门子PLC CPU型号的接口 315-2DP和315-2P... 31 2017-12-16 西门子PLC CPU型号的接口 315-2DP和315-2P... 26 更多类似问题 > 为你推荐: