安全栅:限制进入现场的能量,即限压限流,使现场线路无论在何种状态下都不会产生火花,从而不会引发爆炸,这种防爆方式就叫本质安全。
隔离栅:1。隔离式安全栅,即在安全栅的基础上加入了隔离功能,可以防止地环电流对信号的干扰,同时保护系统不受来自现场危险能量的影响。比如现场线路窜入了一个大电流,会打坏隔离栅而不会影响IO。
2。有时候也可以理解为不具备安全栅功能的隔离器,即只有隔离功能,防止信号干扰,保护系统IO,但不提供本安回路。用于非防爆场合。

安全栅和隔离栅即保护现场设备又保护系统。